求助-蒸汽采暖管网末端积水
longjin1984
2009年11月23日 17:15:43
来自于采暖供热
只看楼主

项目地址位于黑龙江,采暖热媒为0.2MPa饱和蒸汽(表压),现试运行过程中,出现管网末端积水严重,蒸汽系统为异程式。可以排除管道坡度及堵塞问题。是不是管网没有平衡?

项目地址位于黑龙江,采暖热媒为0.2MPa饱和蒸汽(表压),现试运行过程中,出现管网末端积水严重,蒸汽系统为异程式。可以排除管道坡度及堵塞问题。是不是管网没有平衡?
longjin1984
2009年11月23日 17:22:19
2楼
系统布置见附件。
回复
gongguanglong
2009年11月24日 08:56:51
3楼
系统压力过小,且水力不平衡,造成水平失调,末端蒸汽压差不够造成的。
回复
ttjingliang
2009年11月24日 10:50:44
4楼
蒸汽压力小,疏水压差小造成...
回复
longjin1984
2009年11月24日 12:30:00
5楼
有什么改进的方法么?系统增压这个不太实际,整个厂区管网用的都是0.2MPa的啊!
回复

相关推荐