我今天做的高压蒸汽采暖,是个门卫,工业厂区的,第一次做蒸汽采暖,来气压力0.4MPa,调压到0.2了,我犹豫过是不是应该直接调到0.07做成低压蒸汽采暖,大家看看吧,多多指教,互相学习吧。
我今天做的高压蒸汽采暖,是个门卫,工业厂区的,第一次做蒸汽采暖,来气压力0.4MPa,调压到0.2了,我犹豫过是不是应该直接调到0.07做成低压蒸汽采暖,大家看看吧,多多指教,互相学习吧。
2楼
支持,学习。其实主要是疏水阀和凝结水问题。
回复
3楼
:) 路过,谢谢,学习一下吧
回复
4楼
凝结水排至室外,可以采用同程式,凝结水从卫生间与排水一起排出,给排水专业也方便。来汽压力0.4MPa,可以用两个截止阀串联代替减压阀组,阀门安装在室外阀门井内,屋内按一个压力表。管道没必要那么粗,干管采用DN20就可以了。
回复
5楼
好东西哦 谢谢
回复
6楼
下下来看看,学习学习
回复
7楼
路过,学习一下吧
回复
8楼
可以用两个截止阀串联代替减压阀组,阀门安装在室外阀门井内,屋内按一个压力表
回复
9楼
学习学习,谢谢分享啊
回复
10楼
路过,感觉画的还行
回复