请问高压蒸汽采暖采用什么疏水器好
wwjzyq2004
wwjzyq2004 Lv.13
2005年08月08日 22:08:33
来自于采暖供热
只看楼主

请问高压蒸汽采暖采用什么疏水器好

请问高压蒸汽采暖采用什么疏水器好
免费打赏
zhaoguangbin
2005年08月09日 08:18:02
2楼
应该选用排量稳定,漏汽少的疏水器,进口的有斯派莎克,国产有一种挺好的疏水器
回复
flyingbird
2005年08月09日 18:24:48
3楼
具体的将你的锅炉蒸汽压力,疏水量写出来,大家好给你提供个选型参考
回复
sulys0
2005年08月09日 21:30:48
4楼
需要提供的参数:
1.蒸汽压力(是否过热)
2.冷凝水量
3.背压
4.连接方式

有专门用于采暖用的疏水阀的,有兴趣和我联系吧。

回复
wwjzyq2004
2005年08月10日 22:25:48
5楼
蒸汽压力为300KPa,冷凝水量7400Kg/h,背压可安20KPa,焊接。
回复
ddd.168
2005年08月11日 10:55:37
6楼
现在的疏水器,疏水效果不理想.
回复
ddd168
2005年08月26日 08:44:29
7楼
2楼的国产的疏水器那家的好,多谢。
回复
pggdz
2006年01月15日 11:27:01
8楼
是不是常压蒸汽采暖呀?我们厂区办公室用的是常压蒸汽采暖,安装了一种电子疏水器,效果挺不错的。室内温度还可以自控计量。
回复
fjzh730
2006年01月15日 15:13:05
9楼
进口的现在应该是TLV的最好,如要了解请联络:021-54170373
回复
sulys
2006年06月07日 15:41:18
10楼
选用大浮球吧。现在有armstrong,萨克,spence,nichoson等等,都不错的。
日本的几家的也不错。venn,tlv,fushiman等都有满足要求的产品。
回复

相关推荐