请教大家,我现在做一个车间的高压蒸汽采暖,遇到这样的问题:规范中规定最不利环路蒸汽管压力损失不应大于起始压力的25%,但是在陆耀庆主编的《实用供热空调设计手册》P165页的4.3-5公式平均比摩阻系数却用的是0.5,有谁知道原因吗?多谢! 在大学教材贺平、孙刚主编的《供热工程》P110页公式5-14用的系数是0.25,与规范的“不应大于起始压力的25%”相符。
在大学教材贺平、孙刚主编的《供热工程》P110页公式5-14用的系数是0.25,与规范的“不应大于起始压力的25%”相符。
请教大家,我现在做一个车间的高压蒸汽采暖,遇到这样的问题:规范中规定最不利环路蒸汽管压力损失不应大于起始压力的25%,但是在陆耀庆主编的《实用供热空调设计手册》P165页的4.3-5公式平均比摩阻系数却用的是0.5,有谁知道原因吗?多谢! 在大学教材贺平、孙刚主编的《供热工程》P110页公式5-14用的系数是0.25,与规范的“不应大于起始压力的25%”相符。