求教蒸汽采暖 .急!!!!!!!
幻皓
幻皓 Lv.12
2010年11月30日 16:57:24
来自于采暖供热
只看楼主

最近接了一个医疗废物处理方面的采暖项目。该项目的有4层,包括办公室、休息室、会议室。有自己的蒸汽锅炉。想请教,现在采暖是直接用蒸汽采暖,还是通过汽水换热器换成热水采暖。急!!!!!!!!!

最近接了一个医疗废物处理方面的采暖项目。
该项目的有4层,包括办公室、休息室、会议室。有自己的蒸汽锅炉。
想请教,现在采暖是直接用蒸汽采暖,还是通过汽水换热器换成热水采暖。急!!!!!!!!!
免费打赏
sdshui8609
2010年12月01日 08:40:39
2楼
热水炉子和蒸汽炉子都行。如果以前有蒸汽炉子就直接上换热机组,这样不用换锅炉。如果钱多想怎么折腾都行。联系电话:13810094531。QQ:114787825
回复
simplesb
2010年12月01日 09:43:43
3楼
民用建筑应采用热水做热媒采暖!
回复
hjh512
2010年12月01日 19:40:42
4楼
不能直接采暖的
必须换热
一般采用浮动盘管换热器
回复
guojunxuan
2010年12月02日 14:14:33
5楼

正解!
回复
hrbzhd
2010年12月02日 16:17:35
6楼
采暖通风与空气调节设计规范4.1.13条规定
民用建筑应采用热水采暖
回复
yongzhang724
2010年12月03日 19:29:38
7楼
应进行汽-水换热后,采用以热水为热媒的采暖系统。这样既便于控制,又便于节能。
回复
waj6262
2010年12月15日 16:18:49
8楼
如你所述的情况只有一栋建筑物需采暖,只有蒸汽热媒,且建筑物面积较小,可采用蒸汽采暖系统。蒸汽采暖系统分高压系统(蒸汽压力大于700KPa)和低压系统(蒸汽压力在700KPa及以下)。蒸汽采暖系统均为双管上供下回系统,每组散热器进出口均安装阀门,低压系统每组散热器出口加疏水阀,高压系统在凝结水总管上加疏水阀。凝结水需回收至锅炉给水箱。
回复
xyb-hacking
2010年12月31日 12:02:39
9楼
汽换水吧,蒸汽散热和管道布置都不同于水暖,已经不推荐使用了。
回复
laoweixiugong
2010年12月31日 12:35:34
10楼
首先,民建并不是“必须”水暖,可以汽暖。

你可根据实际情况选择。如果环境状况允许(硬汽采暖来的快,走的快,温度变化大。如果环境卫生较差的话,容易出现“扬尘”情况),可采用硬汽(直接蒸汽供热)。如果环境有较高要求,则采用热交换方式变成水暖。

硬汽方式主要特点是投资少、供热快、发热量高、维护简单。
但是,民建采用硬汽式供热,不宜长距离。如果距离过远,其优势大打折扣。

管线设计、施工时尤为注意的是不要把技术要求搞反了。对于不经常设计安装蒸汽供热的人很容易出现的错误。

[ 本帖最后由 laoweixiugong 于 2010-12-31 12:40 编辑 ]
回复
hjh512
2010年12月31日 13:33:50
11楼

要是这个民用用户
不怕烫伤
不怕根本避免不了的气锤(没听过的给你描述一下子:象手榴弹爆炸大冲击声 )
不怕爆炸的隐患
不怕蒸汽采暖带来的强对流污染
不怕高温采暖的怪味
不怕复杂 专业的操作运行
不怕蒸汽不回收浪费 回收复杂
那么这个民用用户
可以用蒸汽采暖

[ 本帖最后由 hjh512 于 2010-12-31 13:35 编辑 ]
回复