请教250℃的蒸汽能否直接用于采暖
98610187
98610187 Lv.2
2008年06月13日 17:31:59
来自于采暖供热
只看楼主

工程中需要采暖的工业泵房面积为100平方米,由于业主不想上热水换热系统,业主要求采用10公斤250℃的蒸汽直接用于采暖,请高人指点。

工程中需要采暖的工业泵房面积为100平方米,由于业主不想上热水换热系统,业主要求采用10公斤250℃的蒸汽直接用于采暖,请高人指点。
免费打赏
f_jg2003
2008年06月13日 19:02:31
2楼
要么找承压高的设备,要么减压后使用。
回复
flier_01
2008年06月14日 15:23:22
3楼
压力太高了
现在民用建筑不推荐采用蒸汽采暖
工业建筑比较常见
回复
98610187
2008年06月15日 09:48:31
4楼
减压到0.3mpa后,虽然压力降低了,但是温度还是很高,不知道能否满足企业卫生要求。
回复
holly2007
2008年06月15日 13:17:47
5楼
同意5楼的说法
还是建议你说服业主
改用热水采暖
回复
yuan_toxic
2008年06月16日 08:46:24
6楼
1.0MPA下的饱和蒸汽温度好像没有250度吧,应该是干蒸汽吧!
建议用热水系统!!
回复
◇◆╥钱如雨
2008年06月16日 08:50:06
7楼
不能,至少得减压,末端设备承受不了。建议间接采暖。
回复
qwei-001
2008年06月16日 14:56:51
8楼
减压后使用。一般4公斤压力就可以了
回复
喋血东京
2008年06月16日 15:15:29
9楼
面积太小了!
怎么都不合算
回复
riminton
2008年06月16日 15:59:06
10楼
可以考虑用蒸汽喷射(对野猪来说较经济),用两级热交换系统(对设计人来说可靠)

但100m2,就用蒸汽管线在室内走一圈在去用汽点,加个疏水器就OK

回复
m101455
2008年06月16日 22:42:41
11楼
250℃的蒸汽直接用于采暖肯定不行!目前我国民用建筑采暖用的介质最高温度为130℃,而且是热水采暖(高温热水采暖)。没有可靠的技术措施,也很难满足设计条件,更何况是250℃的蒸汽直接采暖!如果想采用蒸汽采暖(不推荐采用),就必须减压至(0.3~0.4MPa)。
回复

相关推荐