请教250℃的蒸汽能否直接用于采暖
98610187
98610187 Lv.2
2008年06月13日 17:31:59
来自于采暖供热
只看楼主

工程中需要采暖的工业泵房面积为100平方米,由于业主不想上热水换热系统,业主要求采用10公斤250℃的蒸汽直接用于采暖,请高人指点。

工程中需要采暖的工业泵房面积为100平方米,由于业主不想上热水换热系统,业主要求采用10公斤250℃的蒸汽直接用于采暖,请高人指点。
免费打赏
everskyss
2008年06月16日 22:46:31
12楼
这肯定是过热蒸汽拉,现在谁还会送饱和蒸汽,!可以装个减压阀,减压到4kg左右,叫换热器厂家做过翅片散热器装上就星了.
回复
hnsxc
2008年06月17日 14:46:20
13楼
不行,必须减压后才能使用,可进行二次换热后用热水系统制热,不然设备承不起压
回复
shw-1967
2008年06月18日 14:15:54
15楼
支持一下十五楼的朋友;我看行!
所谓采暖,防冻而已。
回复
cgjzhen618
2008年06月18日 20:15:18
16楼
小心别烫伤人啊
回复
bjxiaofeixia
2008年06月20日 10:29:50
17楼
完全可以直接供暖!!!我们销售的换热器,不需要减温减压装置,耐高温400度,耐高压1.6mpa,全不锈钢316L。很适合这个工况,而且体积很小,质保8年,我可以帮你软件选型,我也很喜欢这种换热器,凯蒂克大酒店(奥运鸟巢边上的奥运签约酒店),中央电视台,西藏大厦等都用的这种换热器,欢迎来电:13391861249:call: :call:

[ 本帖最后由 bjxiaofeixia 于 2008-6-20 10:31 编辑 ]
回复
bjxiaofeixia
2008年06月20日 10:34:12
18楼
我再多说一点:冷凝水还可以收集起来,用于预加热等,可以探讨!!!
回复
miczhyl
2008年06月26日 14:52:08
19楼
楼主所说的工况,我们这里很多,我也做了不少,可以联系商讨。qq:93768983
回复
lnhldwlh
2008年06月27日 09:51:33
20楼
减到0.3公斤,散热器用光排管可以的
回复
ysq20000715
2008年07月07日 20:23:13
21楼
估计这个活让教条的工程师设计,他用得设备得把这100平方米给占了。
:D :D :D :D
回复
liuyong270
2008年07月10日 16:38:47
22楼
压力温度太高,我想不能直接用
即使设备条件达到了,使用中可能会有烧焦的气味。