随着社会的进步,我国建筑行业也在不断地发展。因此,对多层建筑中暖通设备的要求也随之提高。文章将从采暖通风设计中的几个环节入手,具体分析多层建筑采暖通风设计中存在的主要问题。 一、散热器 散热器也叫暖气片,最早在欧洲兴起并逐步发展成熟,我国在80年代开始应用,现在已经逐步成熟了。采用暖气片采暖的热媒主要有两种:蒸汽和热水。蒸汽采暖,由于蒸汽本身的温度超过了100℃,故散热器表面温度也就很高,从而具有升温迅速的特点。要注意蒸汽采暖散热器表面温度不宜过高,否则将有一定的危险性,直接造成烫伤事故。因此,蒸汽采暖多数是用于大空间车间、厂房等人员较少的地方。
随着社会的进步,我国建筑行业也在不断地发展。因此,对多层建筑中暖通设备的要求也随之提高。文章将从采暖通风设计中的几个环节入手,具体分析多层建筑采暖通风设计中存在的主要问题。
一、散热器
散热器也叫暖气片,最早在欧洲兴起并逐步发展成熟,我国在80年代开始应用,现在已经逐步成熟了。采用暖气片采暖的热媒主要有两种:蒸汽和热水。蒸汽采暖,由于蒸汽本身的温度超过了100℃,故散热器表面温度也就很高,从而具有升温迅速的特点。要注意蒸汽采暖散热器表面温度不宜过高,否则将有一定的危险性,直接造成烫伤事故。因此,蒸汽采暖多数是用于大空间车间、厂房等人员较少的地方。
二、热负荷计算
在采暖通风设计时,要先确定出室内外的设计温度。室外温度的确定与设计地点直接相关;室内温度应该根据其功能和用途来定;车间设计温度根据劳动强度来定,轻作业车间温度可以稍高一些,重作业车间设计温度稍低。
热负荷计算涉及了多个因素,主要有:外围护结构的传热耗热量;加热由外门、窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量;加热当外门开启时经外门进入室内的冷空气耗热量及各种修正值和附加值。热负荷计算要先确定出房间的温度,再根据实际情况来确定出数值。由于办公室和走廊、楼梯间的温差是2℃的隔墙将不再有热传导,办公室的热负荷就减少了,办公室的散热器也随之逐渐减少,因此,楼梯间和走廊一般都应该采暖。
三、系统布置
多层建筑室内的采暖系统要划分环路,保证环路中各个立管阻力相近,一个系统中各个环路阻力都相近。散热器应尽量布置在热负荷消耗较大的地方,考虑布置在与外窗垂直的墙面。楼梯间的散热器,应尽量布置在底层。在总楼层一定的情况下,越靠近底层,布置的散热器片数越多。此外,底层楼梯有通向室外的大门,这是工作人员进出办公楼的必经之路,人员进出频率越高,热量消耗也就越大。有的楼梯间开有相当大的外窗及外门,楼梯间的热负荷会很高,虽然布置了暖气片,但是温度还是偏低。这时楼梯间就必然存在着冻结的危险,因此,散热器应单独设置立管,以免立管冻结,影响其他房间。多层建筑多采用单管顺流上供下回式。由于供回水干管分别在顶层和底层出现,这时就必须要考虑干管的位置及标高。
系统中对于管道的敷设也要重点考虑,如在梁底就必然会挡住了窗户,影响了美观。这时可以通过两种办法解决:一是给梁上预埋钢套管;另一个是立管伸出屋面。在尽量减小对梁的削弱的情况下,预埋好钢套管。钢套管直径一般比管道直径大两号,钢套管预埋应给结构专业标出具体位置和标高,由结构专业出预埋钢套管图纸。
四、多层建筑采暖通风设计过程中存在的主要问题
(一)在工程设计中存在的问题
1、供暖入口设置的过多
在设计供暖入口时,首先考虑与室外管线衔接的合理性,以及室内供暖系统的合理性。既要尽量保持室内系统设计方便、省事,也要重点考虑到室外管网系统。有的多层建筑工程设置的供暖入口比较多,给外线施工及室内系统调节带来了很多问题。
2、排风系统设计存在不合理性
例如,某一项多层建筑工程地下室的暗厕(卫生间)等若干个生活用房和设备用房设一排风系统,水平风管长60m,断面只有200mmx200mm,风阻较大;尽管选用了屋顶风机排风,却将风机安装在外墙上,显得很不协调。
(二)在贯彻执行暖通设计规范及其标准方面存在问题
1、楼梯间散热器立、支管未单独配置
根据《设计规范》的规定,楼梯间或其它有冻结危险的场所,其散热器应由单独的立、支管供热,不适合装设调节阀。但是,有的工程却采用双侧连接,还在散热器支管上设置了阀门。由于楼梯间的密闭性难以保证,在供暖方面发现问题就必然会影响到供暖效果,更严重的还会出现散热器被冻裂的现象。
2、供暖热负荷计算有一些明显的漏项和错项
一般情況下,冬季供暖系统的热负荷应包括加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量。而有的工程在计算供暖热负荷时并没有准确计算出这部分耗热量,因此,致使供暖热负荷出入较大,也有悖于规范的要求。
3、通风空调系统防火阀的设置不符合要求
《设计规范》中已经明确规定,风管不宜穿过防火墙或变形缝,如必须穿过时,应在穿过防火墙处设防火阀;在穿过变形缝时,应在两侧设防火阀。但是,也有一些高层建筑,在风管穿防火墙处并没有设置防火阀,甚至有的风管穿过变形缝时仅在一侧设有防火阀,而另一侧则未设。
(三)设计图纸方面的问题
1、设计说明上的内容不完整
《设计深度规定》对暖通空调设计说明将主要包括的内容作了明确规定,如室内外设计参数;风管、管道材料选择、安装要求;热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;系统试压要求等。而有的工程设计说明内容还不够完整,还有很多疏漏之处。
2、计算书内容不全甚至全部空白
《设计深度规定》对暖通空调设计计算书应包括的内容作了详细的规定。然而,相当一部分工程设计没有暖通空调设计计算书。还有的供暖空调设计书内容残缺不全,这是很大的一个弊端。
五、采暖通风设计的改进对策
(一)进行经济性比较
经济性比较是目前暖通方案比较中考虑最多的一个问题,要保证比较基准是一致的。如果对采用名牌设备和采用低档设备的方案进行经济性比较,显然是不合理的;如果不考虑美观性和舒适性进行经济性比较,对集中式空调方案显然是不公平的。因此,在设计方案经济性比较时应综合考虑投资、运行费用以及设备的使用寿命,进行综合经济性的计算比较。
(二)设计要有调节性和可操作性
一般情况下,调节性能好的系统方案,其一次投资通常较高,但运行能耗较小,在经济性计算和比较时应综合考虑这些因素。空调系统自动化水平的提高,在减少了管理人员的数量和劳动强度的同时,也对操作人员的素质提出了更高的要求。
(三)设计应具有可行性和可靠性
设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,;设计方案应能满足供电、供水等方面的要求。在建筑设计确定围护结构的情况下,空调专业的系统布置、设备选型、自动控制程度对运行节能关系重大。
六、结束语
通过上述的分析,对于多层建筑采暖通风设计,我们又有了全新的认识。设计人员要从多个方面做好设计工作,确保暖通系统能安全运行。
参考文献
[1]张林《浅谈多层建筑中的暖通设计存在的问题》,《建材与装饰》2009年11期。