新建了个工程,蒸汽供暖,减压后0.1Mpa压力,白天送气晚上停气,暖气管道镀锌钢管丝扣连接,有一半的活结反复漏水,加石棉垫、生料带、油麻基本没用,修个没完,但是有的活结自始至终没有漏过,请问高手这个问题如何处理啊?谢谢
新建了个工程,蒸汽供暖,减压后0.1Mpa压力,白天送气晚上停气,暖气管道镀锌钢管丝扣连接,有一半的活结反复漏水,加石棉垫、生料带、油麻基本没用,修个没完,但是有的活结自始至终没有漏过,请问高手这个问题如何处理啊?谢谢
12楼
学习了 谢谢
回复
13楼
白天送气晚上停气,暖气管道镀锌钢管丝扣连接
回复
14楼
我用生料 带直接做垫,单位用了两年了,无一漏气。另外煤气公司也这样做垫。我亲眼见过的
回复
15楼
楼上应该是四氟乙烯垫吧,耐高温
回复
16楼
有的活结不漏水是不是蒸汽过不去 过去的是水 丝扣连接的管道只要是蒸汽 就经常得修 建议蒸汽暖使用焊接 蒸汽走过的地方那些丝扣在拧都会感觉很软
回复
17楼
要是暖气 也没有那么小的法兰 所以必须使用活结
回复
18楼
煤气与蒸汽可不是一回事
回复
19楼
有一种布垫 不过现在好像没有了
回复
20楼
liujinboqixueqi 发表于 2010-1-6 15:19 解决方法去买一种白色硬度很高的塑料垫圈,具体什么材质我说不清楚那叫四氟垫 中央空调压差控制器上用的全是这种 耐腐蚀耐高温能反复使用
回复