低压补偿的电容器为什么会坏!
老是看见各个单位的低压电容器鼓肚,漏油,爆炸。。。。。。心里有点为这些单位叫屈。设计单位只是设计的功率补偿够了就可以,而且只采用纯电容补偿,因此问题就出在这里。纯电容几乎100%引起谐波电流的放大,不信大家可以请专业的谐波治理公司进行谐波检测!所以在设计电压补偿的时候考虑串5%到7%的低压电抗器!至于补偿容量很好算,由有功、无功、现在功率因数,及目标功率因数就可以算出,因为补偿的只是无功,因此算需补偿容量时,有功是默认不变的。相信大家这个会算吧!~~电容器,电抗器的参数怎么确定,这个请大家咨询专业的公司!这个不要相信电容器厂家直推不串电抗器的那种!要相信串电抗器的,哪怕是普通的6%串抗。那也是有明显效果的!电容器推荐在450V以上的电容器!如果是400V的电容器他也串电抗器,一种是专业的设计,一种就是忽悠你钱的,99%是忽悠你的钱!价格差异在电抗器上,对于设备运行安全和维护来说,那几万块其实不算什么!
低压电力电容器无功补偿的介绍
摘要:文章介绍无功补偿的作用,分析低压并联电容器无功补偿的种类、电容补偿控制的选择及补偿容量的确定等。 关键词:低压并联电容器;无功补偿;技术;经济性 0引言 无功功率是维持电力系统正常运行主要的一个因素。搞好电力系统的无功平衡,提高负荷的功率因数,可以减少线路和变压器中的有功功率损耗和其他电能损耗,从而提高电能质量,降低电能损耗,并保证了电力系统的稳定运行和用户的供电质量。 1无功补偿的作用 1.1提高变配电设备利用率,减少投资费用 对低功率因数的负荷进行无功补偿,接入并联电容器,由于无功电流得到补偿,使得负荷电流减少。由于功率因数提高而使变配电设备减少的容量(kVA)可用公式1计算: ΔS =P/ COSφ1-P/ COSφ2 =P×(COSφ2-COSφ1)/(COSφ2×COSφ1) (1)式中: S---为减少的设备容量 P---为负荷有功功率