并联电容器组的接线方式
电容器的接线通常分为三角形和星形两种方式。此外,还有双三角形和双星形之分。 三角形接线的电容器直接承受线间电压,任何一台电容器因故障被击穿时,就形成两相短路,故障电流很大,如果故障不能迅速切除,故障电流和电弧将使绝缘介质分解产生气体,使油箱爆炸,并波及邻近的电容器。因此这种接线已经很少在10kV系统中使用,只是在380V配电系统中有少量使用。 在高压电力网中,星形接线的电容器组目前在国内外得到广泛应用。星形接线电容器的极间电压是电网的相电压,绝缘承受的电压较低,电容器的制造设计可以选择较低的工作场强。当电容器组中有一台电容器因故障击穿短路时,由于其余两健全相的阻抗限制,故障电流将减小到一定范围,并使故障影响减轻。 星形接线的电容器组结构比较简单、清晰,建设费用经济,当应用到更高电压等级时,这种接线更为有利。 星形接线的最大优点是可以选择多种保护方式。少数电容器故障击穿短路后,单台的保护熔丝可以将故障电容器迅速切除,不致造成电容器爆炸。 由于上述优点,各电压等级的高压电容器组现已普遍采用星
10kV电容器组开口电压保护问题!
工况:1、10kV电容柜一台,总容量480kVar,单只容量160kVar,星接;一次顺序为:电源进线-喷逐式熔丝-电流互感器-真空接触器-电容器-电抗器;其中放电线圈接在电容器两端。 2、 现场调试运行正常,因为现场安装熔丝螺丝松动,造成运行一段时间造成B相熔丝熔断。但是电容保护单元未报警动作。电容器保护单元设定值5V。现场做了如下检查与试验: 1、线路检查,均正确; 2、测试开口电压为0.3V左右(熔丝未恢复),此时保护单元开口电压设置0.25V,正常动作; B相熔丝恢复正常(电容器组工作正常)后: 1、开口电压回路绕过B相(A/C相结成开口三角),正常报警动作; 2、单独测试A、B、C相放电线圈二次电压值,均正确; 3、A、B、C相放电线圈放电线圈二次绕组接成开口三角形,量电压仍未0.3V左右; 问题:1、请问同行的朋友们有没有在现场遇见过此种现象?最后找到原因在哪里?如何解决的此种问