请教高手,关于电容器不平衡保护动作。
下面是保护动作报告:某220kV变电站35KV#1电容器组397断路器“不平衡保护”动作情况:1、2009年1月12日18点55分29秒887毫秒,#1电容器组397断路器“不平衡保护”启动;2、32秒573毫秒,“不平衡保护”动作;3、32秒647毫秒,397断路器分闸。4、32秒375毫秒,#1主变I套保护35KV侧零序电压告警; 32秒555毫秒,#1主变II套保护35KV侧零序电压告警.5、32秒411毫秒,#2主变II套保护35KV侧零序电压告警; 32秒160毫秒,#2主变I套保护35KV侧零序电压告警.注:397断路器保护装置没有显示当时“不平衡保护”电压动作值。18:55分29秒后台机警铃响,报文显示:#1电容器397断路器不平衡保护动作跳闸,397断路器变为分闸;18:55分43秒发35kV“393、389、387、385、38