电流平衡保护专题,为您提供电流平衡保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电流平衡保护相关的专业交流讨论,更多电流平衡保护相关内容请访问
土木在线论坛
!
电容器不平衡电流保护的整定问题
最近我站有组电容器(Y-Y接法)的其中一相熔断器熔断了,但其配备的不平衡电流保护确没动作,请问高手们,知不知道电容器组的不平衡电流保护定值是怎样整定的啊?
差动保护的不平衡电流及其解决方法是什么?
差动保护的不平衡电流及其解决方法是什么? 答:差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,引起和产生不平衡电流的因素很多,主要有稳态、暂态情况和回路接线极性错误三个方面的因素。解决办法主要是利用元件(电流互感器、差动继电器)的特性等来减少不平衡电流、制动差动继电器或带负荷检测回路的极性和接线的正确性。以减少对差动保护的影响。
【分析】电动机差动保护的不平衡电流
ABB的REF610,零序电流保护
我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.
过电流保护定值如何整定?
我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
一则差动电流保护动作问题
我们公司有一组线,分成两路分别有两个变压器,今天在送电时,送1#变压器一切正常,当送2#变压器时,差动电流保护动作,进线侧差动电流保护器动作,短掉差动电流保护器,送点,电流保护电流较大,持续2到3分钟,电流下降为0,两变压器供电正常。我想知道这原因大概是什么,最好可以帮忙分析一下。
零序电流保护有哪些优点?
带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。
零序电流保护及其优缺点
三相漏电保护器在三相电流不平衡时是否动作,为什么?
三相漏电保护器在三相电流不平衡时是否动作,为什么? 不会跳闸。漏电保护器只在漏电时会跳闸,而在电流不平衡时是不会跳闸的。 1、漏电保护器检测的是不通过它的电流,叫剩余支路电流,当检测到漏电流时,且大于它的保护动作电流,就会跳闸;2、这样短路、过载、不平衡电流都通过漏电保护器,不是剩余支路的电流,所以漏电保护器不跳闸;
微机保护的零序电流问题?
6KV变电站的保护装置零序电流是5A标准,而变电站需要的零序灵敏度是1A,(1A最低测量值大约是5A最低值的五分之一)问:这样的话除了对零序过流灵敏度有影响外,还有什么不利的影响?谢谢!