三相电流不平衡保护专题,为您提供三相电流不平衡保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相电流不平衡保护相关的专业交流讨论,更多三相电流不平衡保护相关内容请访问
土木在线论坛
!
三相漏电保护器在三相电流不平衡时是否动作,为什么?
三相漏电保护器在三相电流不平衡时是否动作,为什么? 不会跳闸。漏电保护器只在漏电时会跳闸,而在电流不平衡时是不会跳闸的。 1、漏电保护器检测的是不通过它的电流,叫剩余支路电流,当检测到漏电流时,且大于它的保护动作电流,就会跳闸;2、这样短路、过载、不平衡电流都通过漏电保护器,不是剩余支路的电流,所以漏电保护器不跳闸;
异步电机三相电流不平衡
有个问题向各位请教下,有两台异步电动机互为备用,当启动备用台时,运行台会出现三相电流不平衡现象,启动的备用台也会有此现象发生。请教下这个是什么原因?
三相电流的不平衡度怎么算?
比如三相三线供电,Ia=2,Ib=2,Ic=1.5,为了方便计算,他们的相角正常,每相的不平衡度怎么算
三相电流不平衡原因在哪里?
我公司一小系统(一台2000KVA变压器低压侧带10几台电机运行)有两个变频器出线回路。运行时,变频器进线侧电流(钳形表测量值)分别为(86A、110A、101A)和(83A、103A、95A),出线侧均为127A左右,低压侧母线三相相电压240V、242V、242V,总电流约1600A。 变频器都是新的,运行3个月左右,电流低的都是A相,各端子接线处无接触不良发热现象。 三相电流不平衡原因在哪里?
三相电流不平衡抽屉开关怎么改造
生活区电源三相负荷严重不平衡,导致厂用电主开关经常是零序保护跳闸,请教有没有那种开关能够实现零序保护跳闸的作用?我们现在生活区用的是一个抽屉式小开关,只有过载功能,没有三相负荷不平衡跳闸功能.
变压器三相电流不平衡是什么原因?
我公司有以台SF10型变压器,额定容量为31500KVA,一二次额定电压为66/6.3KV,正常运行时一次电流为120A左右,近几天发现一次相电流相差30A左右,排除三相负载不平衡的可能,该主变一投用屋里的电脑就开始闪,主变一推出运行电脑就不闪了,请问会是什么原因造成 的呢?
求助:215KW的电机三相电流不平衡
我们厂里的一台鼓风电机215KW的修了以后三相电流有一相的电流低了10A这有没有什么问题呢呢?还有为什么有一相的电缆线会发热呢是否是电流不平衡的原因?还是其他原因(电机接线盒处还有电柜处接头都正常)
请教电网导致三相电流不平衡问题
最近遇到一个工程1250KVA的变压器,空载和带负荷时电压三相都基本平衡,偏差在8V以内。但是电流却严重不平衡达到26%以上。单机运行大电机和小电机都是如此,变压器满负荷时也是这种情况,空载时哪怕运行一台5.5KW的电机也是这种状况。变压器的供应商来检测了变压器没问题,而且在同一组10KV下的另一台100KVA的变压器也是这样的清况。最后判断为电网质量问题。。。。。。请教造成这种现象的原因是什么?如何解决??
发电机定子三相电流不平衡
最近我发现我站的发电机定子三相电流不平衡,最高与最低之间相差50~60A,无功时高时低,波动大。想请教一下各位师傅们了,不知道引起这种不正常现象的原因主要有哪些?:Q :Q
变压器低压侧三相电流不平衡
10KV变压器低压侧三相电流分别为2.18A,0.93A,1.17A电压为10.35KV这样算不算三相不平衡?有哪些原因造成三相电流不平衡?