精华汇总
电网电流保护
更多
小电流保护
电网短路电流
过电流保护
电流三段保护
电流保护器
零序电流保护
轴电流保护
电流保护电路
反向电流保护
过载电流保护
负序电流保护
差动电流保护
电流保护开关
过流保护电流
电流差动保护
故障电流保护
电流平衡保护
外加电流保护
阴极电流保护
大电流保护电路
电流保护整定
四次电流保护
短路电流保护
三段电流保护
电流 保护
#
电网电流保护
#
300
电网电流保护专题,为您提供电网电流保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电网电流保护相关的专业交流讨论,更多电网电流保护相关内容请访问
土木在线论坛
!
ABB的REF610,零序电流保护
我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.
电机启动电流对电网的冲击
大家好!现有变电站是一台20000KVA容量的变压器,已经带负载10000KW,请问这时有一台1000KW的10KV的高压电机(鼓风机,罗茨风机)直接启动,对电网电压的影响有多大?谢谢
过电流保护定值如何整定?
我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
一则差动电流保护动作问题
我们公司有一组线,分成两路分别有两个变压器,今天在送电时,送1#变压器一切正常,当送2#变压器时,差动电流保护动作,进线侧差动电流保护器动作,短掉差动电流保护器,送点,电流保护电流较大,持续2到3分钟,电流下降为0,两变压器供电正常。我想知道这原因大概是什么,最好可以帮忙分析一下。
零序电流保护有哪些优点?
带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。
零序电流保护及其优缺点
谁发一套110KV电网短路电流计算及保护整定计算书
有谁能发一套110KV电网短路电流计算及保护整定计算书,110KV地区接入系统短路容量是怎么来的?是当地电网公司提供吗?
微机保护的零序电流问题?
6KV变电站的保护装置零序电流是5A标准,而变电站需要的零序灵敏度是1A,(1A最低测量值大约是5A最低值的五分之一)问:这样的话除了对零序过流灵敏度有影响外,还有什么不利的影响?谢谢!
关于断路器保护电流的问题
请问断路器的过载保护脱钩电流,和短路保护脱钩电流与用电设备核定电流之间的关系,一般倍率数?是否过载保护电流值一定小于保护电流值? 如果是这样的话还需要两个保护电流干吗?只要选一个相对小的保护电流就行了?不知我的理解是否正确?在选断路器时还需要注意什么?据我所知好象还有一个短路电流值,请帮忙解释一下吧!
光纤电流差动保护及通道调试
南瑞继保的
点击加载更多
APP内打开