10KV电容器不平衡电压动作原因分析问题
guohaiping
guohaiping Lv.2
2008年07月16日 16:14:10
来自于电站工程
只看楼主

原因可能是电容器损坏(一般有三个原因:一.过电压,二发热.三.谐波.)另外可能是保护误动问题是电容器损坏还是保护误动,总有个标准.谐波可以使电容器损坏同时谐波在电容器上被放大造成保护误动.那位大侠给分析一下,感激不禁

原因可能是电容器损坏(一般有三个原因:一.过电压,二发热.三.谐波.)另外可能是保护误动
问题是电容器损坏还是保护误动,总有个标准.谐波可以使电容器损坏同时谐波在电容器上被放大造成保护误动.那位大侠给分析一下,感激不禁
免费打赏
150417169
2008年07月18日 13:37:04
2楼
电容器安装运行地区不幸空气温度范围(最低标准):-25/A
用万能表测量一下,看是否电容器出问题(记得先放电)
从仪表器上可以分别查出电路三相的电压,看是否因电压差动保护而引起自动跳闸
最好电容器和母线端之间串联电抗器(每相一台电抗器或加一组),限制电路谐波和涌流

[ 本帖最后由 150417169 于 2008-7-18 15:39 编辑 ]