讨论——为什么电容器频繁的“不平衡电压”动作
tiao110
tiao110 Lv.2
2009年11月01日 00:38:18
只看楼主

最近一段时间我遇到了一个难题,希望大家在这里讨论一下,帮帮忙!经过:最近半年内,我们管辖的35/6kV变电所的补偿电容器频繁出现“不平衡电压动作”现象,测量放电线圈的直流电阻和绝缘电阻都没有问题。并且,90%“动作”后的电容器再一次送电都可以正常运行,但是,过一段时间又会发生这种“不平衡电压动作”现象,有时候间隔十几天,有时候是几天。大家讨论一下,为什么会有这种现象呢?我怀疑是不是放电线圈的铁芯有问题呢,产生了磁饱和现象,磁场畸变,最终导致二次电压不平衡呢?但是又不知道如何确定?

最近一段时间我遇到了一个难题,希望大家在这里讨论一下,帮帮忙!
经过:最近半年内,我们管辖的35/6kV变电所的补偿电容器频繁出现“不平衡电压动作”现象,测量放电线圈的直流电阻和绝缘电阻都没有问题。
并且,90%“动作”后的电容器再一次送电都可以正常运行,但是,过一段时间又会发生这种“不平衡电压动作”现象,有时候间隔十几天,有时候是几天。
大家讨论一下,为什么会有这种现象呢?
我怀疑是不是放电线圈的铁芯有问题呢,产生了磁饱和现象,磁场畸变,最终导致二次电压不平衡呢?但是又不知道如何确定?
大家帮帮忙,畅所欲言。讨论一下,也让小弟学习学习!
免费打赏
谢幕623
2009年11月02日 10:16:43
2楼
给个主接线图
电容器组接线方式(单星,双星?)
电容器组容量和单元容量
内熔丝还是外熔丝
给个不平衡电压动作保护值
动作是在合闸过程,还是运行过程中。
回复
tiao110
2009年11月03日 23:50:54
3楼
您好!
电容器组是“完全星接”,放电线圈也是,
外熔丝,不平衡电压动作值是4.6、整定时间是0.2秒,
都是在运行中动作的。
我怀疑是铁芯剩磁造成的,因为跳闸后再次合闸又可以投入运行。
但是不知道怎样测试!
回复