有关电容器组连接的问题?
luxing128
luxing128 Lv.2
2010年04月26日 21:35:00
只看楼主

今天看到别家的GGD低压电容器柜,柜内电容器有10个,分前后装,前面5个接UVW,后面5个接WVU,也就是说电容器接的相序不一致,不知道有问题么?

今天看到别家的GGD低压电容器柜,柜内电容器有10个,分前后装,前面5个接UVW,后面5个接WVU,也就是说电容器接的相序不一致,不知道有问题么?
免费打赏
yujunzhilian
2010年04月26日 21:52:35
2楼
你的意思是后面的电容接的反向了,对吧,这样接没问题。
电容在这儿只起个补偿作用,只用它的容量。而没有“相”的问题。
当然,后面的电容一次线接法你还是可以和前面接一样的也行,都可以。:handshake
回复
luxing128
2010年04月26日 22:25:54
3楼
谢谢,这下明白了 ~
回复
heyanming123456
2010年06月04日 12:20:23
4楼
:victory:
回复
heyanming123456
2010年06月20日 18:30:34
5楼
:call:
回复
z1g2d3
2010年07月24日 13:17:50
6楼
没别要太注重相序
回复
maquanxi723
2010年07月26日 16:54:12
7楼
:handshake :handshake