有变电站电容器组四组容量大小不一,其中将一组大容量的电容器组的几个电容退了(将电容器保险丝取出),这对电抗器的匹配有影响吗,而且这组电容对应的电抗器每次投入的时候,声音会很大,不知道是什么原因影响的,是线路谐波过大造成的吗?
有变电站电容器组四组容量大小不一,其中将一组大容量的电容器组的几个电容退了(将电容器保险丝取出),这对电抗器的匹配有影响吗,而且这组电容对应的电抗器每次投入的时候,声音会很大,不知道是什么原因影响的,是线路谐波过大造成的吗?
2楼
补偿装置多大容量,电抗器的配比是多少。你们这样做一定要让生产厂家计算才可以的,否则可能坏得很快!
回复
3楼
补偿两台16000kva的变压器,电抗器的阻抗比是6%,我也认为这种容易出问题,才上来问问
回复
4楼
16000kva是变压器容量,我想了解的是你要退电容器的电容器组的总容量及单台容量,这样才可计算可退出多少台。
回复
5楼
每台100kvar的电容器24个,电容器组总容量2400kvar,退了9个,剩1500kvar。恕小弟新手,如果有说不到位的地方,请不要生气,谢谢了
回复
6楼
只能退6台或3台。装置投入后要注意观察电流表的读数与额定电流是否基本一至。
回复
7楼
电抗器的主要作用:抑制涌流和调谐。该电容电抗器组的原谐振频率为204Hz,电容器的原工作电压为电网电压的1.06倍,现电抗率由6%变为9.6%,谐振频率变为161Hz,电容器工作电压变为电网电压的1.11倍。
回复
8楼
呵呵,朋友,你再认真算算,电抗率是多少?
回复
9楼
一般人都会犯这个错误的!
回复
10楼
回8#:楼主于3#提供电抗器阻抗比6%,我认为他指的是电抗率,据此,电容器退出后的电抗率为(2400*6%)/1500=9.6%,不知计算有什么问题,敬请指点迷津。
回复
11楼
在补偿中所说的电抗率是指电抗器的阻抗与电容器阻抗的比率,而你计算的是容量比率(实际此时电抗器的容量也下降了),你换算阻抗后再比一比。