有变电站电容器组四组容量大小不一,其中将一组大容量的电容器组的几个电容退了(将电容器保险丝取出),这对电抗器的匹配有影响吗,而且这组电容对应的电抗器每次投入的时候,声音会很大,不知道是什么原因影响的,是线路谐波过大造成的吗?
有变电站电容器组四组容量大小不一,其中将一组大容量的电容器组的几个电容退了(将电容器保险丝取出),这对电抗器的匹配有影响吗,而且这组电容对应的电抗器每次投入的时候,声音会很大,不知道是什么原因影响的,是线路谐波过大造成的吗?
12楼
看到这个贴的朋友请都思考一下,大部份人如9楼所说,第一次遇到时都会误算的。
回复
13楼
刚好算反了,哈哈!
回复
14楼
谢谢指点,现重新计算如下:
设原电容器组阻抗为XC1,电抗器阻抗为XL,原电抗率为:
XL/XC1=6%
按电抗器与电容器组串连计,电流相同,设电流为I1,原容量比为:
QL/QC1=(I1*I1*XL)/(I1*I1*XC1)= XL/XC1=6%
设每个电容器阻抗为XC,按并联成组,三相平衡计,有:
XC1=XC/(24/3)=XC/8
设电容器退出后电容器组阻抗为XC2,有:
XC2=XC/(15/3)=XC/5
故有:
XC2=(5/8)*XC1
电容器退出后电抗器阻抗不变,故电抗率为:
XL/XC2=XL/((5/8)*XC1)=(8/5)*(XL/XC1)=(8/5)*6%=9.6%
设电容器退出后电流为I2,容量比为:
QL/QC2=(I2*I2*XL)/(I2*I2*XC2)= XL/XC2=9.6%
请教以上计算错在哪一步,谢谢。
回复
15楼
"故有:
XC2=(5/8)*XC1"
这步错了。正确的是XC2=(8/5)*XC1。想想看,电容器并联少了,电容减少,阻抗应该变大了。其实我在上面已说过了,电抗比率是指阻抗比,不是容量比,所以没必要换来换去。
回复
16楼
电抗率是XC/XL
回复
17楼
呵呵,打错吧,是XL/XC哦。
回复
18楼
谢谢fitman纠正,我7#的帖子应改为:
现电抗率由6%变为3.75%,谐振频率变为258Hz,电容器工作电压变为电网电压的1.04倍。
请指正。
原来随着电流变化,输出容量也变化,电抗率计算不能简单采用原容量比,应采用阻抗比,学习了,谢谢。
回复
19楼
这是个好帖子,值得学习!