本人非电力专业,目前需要写电容器投切算法,有些问题请教大家!循环投切方式中"分相分组循环"与"三相循环"应该怎样理解,能否举例子说明?编码投切方式中"分相编码"与"三相编码"又应该怎样理解,希望举例子说明?谢谢!

本人非电力专业,目前需要写电容器投切算法,有些问题请教大家!
循环投切方式中"分相分组循环"与"三相循环"应该怎样理解,能否举例子说明?
编码投切方式中"分相编码"与"三相编码"又应该怎样理解,希望举例子说明?

谢谢!
guihuacun
2008年03月12日 01:50:57
2楼


分相分组循环:为三相不平衡负载专用,也可以用于三相平衡负载;
三相循环:一般用于三相平衡负载。


分相编码:可以独立设置三相的逐级投切或分级投切;
三相编码:仅仅只能设置逐级投切或分级投切。

实例:
低压照明系统一般都是分相分组循环;
工厂动力系统几乎全为三相循环,动力和照明混用的为分相分组循环。

回复
扬州华锦电气
2008年03月12日 08:59:09
3楼
这个控制器有此功能,详细见说明书介绍.
回复
sunnyinternet
2008年03月12日 21:23:11
4楼
谢谢!

但我想知道的是它们具体的定义是什么?