如何判断空调电容器的好坏?
用数字万用表检查,将数字万用表拨到合适的电阻档,红表笔和黑表笔分别接触被测电容器的两极。这时,显示值将从000开始逐渐增加,直到显示溢符号“1”。如果始终显示000,说明电容器内部短路。如果始终显示溢出,可能是电容器内部极间开路,也可能是选择的电阻档不合适。为了能从显示屏上看到电容器的充电过程,对不同容量的电容器应选择不同的电阻档位。选择电阻档的原则是:电容器较大时,应选用低阻档;电容器容量较小时,应选用高阻档。如果用低阻档检查小容量电容器,由于充电时间很短,会一直显示溢出,看不到变化过程,从而很容易误判为电容器已开路。如果用高阻档检查大容量电容器,由于充电过程很缓慢,测量时间需要较和长。对于0.1~1000uF以上的电容器可按下表选择电阻档(表中的充电时间指显示档从000变化到溢出所需的时间)。 电容器击穿或开路后,不能修理,只能更换同型号的新电容器。为便于修理时选用,下表列出电容器的容量与压缩机电动机输出功率
电容器为什么会出现该故障?
请教一问题,希望得到指点: 有批电容出现了问题,估计是系统问题,下面是一些相关参数情况 规格:电容选用单台30KVAR 额定电压等级为0.4KV 投运时间:2005年6月至今 约5个月时间 工程使用地点:电缆厂(生产电缆电动机很多,共三台箱变,变压器容量800KVA/台,每台箱变补偿容量为360KVAR) 其他参数:接触器和熔断器都是选用的80A,0.4KV母线电压大概在390v~410v之间波动 电容ABC三相电流都在43A左右 出现故障:接触器已坏过几只并更换。熔断器已烧坏一只。现3#箱变电容出现两台鼓包现象,1#箱变出现一台鼓包,一台防爆装置动作情况(2#箱变负载最轻 未出现过任何异常现象) 象此类情况,采用什么样的处理方案最佳呢
低压补偿的电容器为什么会坏!
老是看见各个单位的低压电容器鼓肚,漏油,爆炸。。。。。。心里有点为这些单位叫屈。设计单位只是设计的功率补偿够了就可以,而且只采用纯电容补偿,因此问题就出在这里。纯电容几乎100%引起谐波电流的放大,不信大家可以请专业的谐波治理公司进行谐波检测!所以在设计电压补偿的时候考虑串5%到7%的低压电抗器!至于补偿容量很好算,由有功、无功、现在功率因数,及目标功率因数就可以算出,因为补偿的只是无功,因此算需补偿容量时,有功是默认不变的。相信大家这个会算吧!~~电容器,电抗器的参数怎么确定,这个请大家咨询专业的公司!这个不要相信电容器厂家直推不串电抗器的那种!要相信串电抗器的,哪怕是普通的6%串抗。那也是有明显效果的!电容器推荐在450V以上的电容器!如果是400V的电容器他也串电抗器,一种是专业的设计,一种就是忽悠你钱的,99%是忽悠你的钱!价格差异在电抗器上,对于设备运行安全和维护来说,那几万块其实不算什么!