本帖最后由 lyh12312 于 2013-8-26 11:04 编辑 工地有一台800KVA 10kv/400v的干式变压器。计量点在高压侧。采用兰吉尔E650电表。CT变比为75/,PT变比为100/1,因为刚开工,变压器基本上都是空载运行。造成功率因数很低。手动在低压侧投入一组30KVAR电容来补偿变压器的无功损耗。但投入后发现。电表计算的无功反而更多。由此计算的功率因素反而更低了。这是什么原因呀。请教大家。
本帖最后由 lyh12312 于 2013-8-26 11:04 编辑
工地有一台800KVA 10kv/400v的干式变压器。计量点在高压侧。采用兰吉尔E650电表。CT变比为75/,PT变比为100/1,因为刚开工,变压器基本上都是空载运行。造成功率因数很低。手动在低压侧投入一组30KVAR电容来补偿变压器的无功损耗。但投入后发现。电表计算的无功反而更多。由此计算的功率因素反而更低了。这是什么原因呀。请教大家。
补充一点。功率因数我是通过电表计算出来。采用的是当前正向无功来计算的。
2楼
变压器空载时,由于输电线路等的电容效应,且没有负载吸收这些无功功率,实际上是处于电容性质的无功功率过剩的状况,如果这时再投入并联电容器,会使电容性质无功功率进一步增加,从而增大了视在功率,而有功功率并没有增大,所以功率因数会下降。这时投入并联电容器还会使变压器电压升高,可能损坏设备。并联电容器应该在变压器带了较多负荷,导致电压下降时才投入。
回复
3楼
你准备收供电局的罚款单吧
回复
4楼
cooo-zengz 发表于 2013-8-23 19:16 你准备收供电局的罚款单吧你这样投低压电容没用,你现在是高计,光变压器的空损都够你受了。你投电容时,电容柜上功率表有何变化
回复
5楼
30kvar?楼主你这是过补偿了,800kva的变压器空载约4—5kvar的电容就夠的。
回复
6楼
wephonegg 发表于 2013-8-23 15:24 变压器空载时,由于输电线路等的电容效应,且没有负载吸收这些无功功率,实际上是处于电容性质的无功功率过 …学习了!真厉害。。。。
回复
7楼
你这是过补偿,过补偿电业局是不允许的。
回复
8楼
哈哈,没有大负荷用电你投电容干什么?
回复
9楼
wuchiqun 发表于 2013-8-23 22:01 30kvar?楼主你这是过补偿了,800kva的变压器空载约4—5kvar的电容就夠的。你好 4-5kvar如何得来的?小弟求教
回复
11楼
你没有看一下,不投电容时负载是电容性负载还是电感性负载,如果是容性负载属于过补偿了。