为何投入电容器后无功反而增加?
lyh12312
lyh12312 Lv.5
2013年08月23日 15:10:39
只看楼主

本帖最后由 lyh12312 于 2013-8-26 11:04 编辑 工地有一台800KVA 10kv/400v的干式变压器。计量点在高压侧。采用兰吉尔E650电表。CT变比为75/,PT变比为100/1,因为刚开工,变压器基本上都是空载运行。造成功率因数很低。手动在低压侧投入一组30KVAR电容来补偿变压器的无功损耗。但投入后发现。电表计算的无功反而更多。由此计算的功率因素反而更低了。这是什么原因呀。请教大家。

本帖最后由 lyh12312 于 2013-8-26 11:04 编辑

工地有一台800KVA 10kv/400v的干式变压器。计量点在高压侧。采用兰吉尔E650电表。CT变比为75/,PT变比为100/1,因为刚开工,变压器基本上都是空载运行。造成功率因数很低。手动在低压侧投入一组30KVAR电容来补偿变压器的无功损耗。但投入后发现。电表计算的无功反而更多。由此计算的功率因素反而更低了。这是什么原因呀。请教大家。
补充一点。功率因数我是通过电表计算出来。采用的是当前正向无功来计算的。
免费打赏
diango1980
2013年08月24日 21:23:53
12楼
wuqing13645 发表于 2013-8-24 17:52 你没有看一下,不投电容时负载是电容性负载还是电感性负载,如果是容性负载属于过补偿了。呵呵 有意思 我公司2台600的变压器 压降在40v 老板都不让加补偿
回复
hanzhg54
2013年08月24日 22:57:00
13楼
很简单的道理,高压计量、功率因数很低你是怎么看到的,如果高压侧有计量而低压没有负载,用低压侧补偿显然是错误的。
回复
脱硫岛边喝咖啡
2013年08月25日 00:46:17
14楼
感觉是过补偿了
回复
dlsjxc13
2013年08月25日 12:26:09
15楼
学习中、、、谢谢大家的分享!
回复
wabc241
2013年08月26日 08:59:55
16楼
顶一下个,学习一下
回复
q845450390
2013年08月26日 09:31:12
17楼
:)2楼上的都是对的
回复
不再迷惘
2013年08月26日 09:34:01
18楼
2楼厉害:victory::victory::victory::victory:
回复
lanspider
2013年08月26日 09:49:31
19楼
学习中,大家都好厉害!:lol
回复
snower110
2013年08月26日 09:49:46
20楼
wephonegg 发表于 2013-8-23 15:24 变压器空载时,由于输电线路等的电容效应,且没有负载吸收这些无功功率,实际上是处于电容性质的无功功率过 …容性无功功率应该会使功率因数超前而不是滞后。这又怎么解释?