本帖最后由 lyh12312 于 2013-8-26 11:04 编辑 工地有一台800KVA 10kv/400v的干式变压器。计量点在高压侧。采用兰吉尔E650电表。CT变比为75/,PT变比为100/1,因为刚开工,变压器基本上都是空载运行。造成功率因数很低。手动在低压侧投入一组30KVAR电容来补偿变压器的无功损耗。但投入后发现。电表计算的无功反而更多。由此计算的功率因素反而更低了。这是什么原因呀。请教大家。
本帖最后由 lyh12312 于 2013-8-26 11:04 编辑
工地有一台800KVA 10kv/400v的干式变压器。计量点在高压侧。采用兰吉尔E650电表。CT变比为75/,PT变比为100/1,因为刚开工,变压器基本上都是空载运行。造成功率因数很低。手动在低压侧投入一组30KVAR电容来补偿变压器的无功损耗。但投入后发现。电表计算的无功反而更多。由此计算的功率因素反而更低了。这是什么原因呀。请教大家。
补充一点。功率因数我是通过电表计算出来。采用的是当前正向无功来计算的。
22楼
学习了~:):)
回复
23楼
电工甲 发表于 2013-8-24 21:23 呵呵 有意思 我公司2台600的变压器 压降在40v 老板都不让加补偿没有影响设备运行或损坏设备吗?
回复
24楼
wephonegg 发表于 2013-8-23 15:24 变压器空载时,由于输电线路等的电容效应,且没有负载吸收这些无功功率,实际上是处于电容性质的无功功率过 …学习了 谢谢。
回复
25楼
谢谢大家的分享!
回复
26楼
400kVA干式变压器几乎空载时的励磁无功需求也就2-5kVAR,你手动投入一组30kVAR的电容,造成过补偿,向电网输出无功,在电力营销上称为“反无功”。在计费电表上有正向和反向无功,叠加在一起称为总无功。计费无功电量多了,供电公司就会收取力率调整电费,也就是所谓的“罚款”。
回复
27楼
受教了,,,,,厉害呀,各位
回复
29楼
计量表有变化,说明你的表工作正常。无功增加,说明在投入以前整个负荷已经处于容性状态之中,原因可能是正常负荷过低(一般的负荷为感性),电线和变压器的容性负荷起主导作用导致。
回复
30楼
悲催啊,要被罚款鸟
回复
31楼
另外你们的柜子上没有功率表么?
回复
32楼
2楼上的都是对的:)
回复