为何投入电容器后无功反而增加?
lyh12312
lyh12312 Lv.5
2013年08月23日 15:10:39
只看楼主

本帖最后由 lyh12312 于 2013-8-26 11:04 编辑 工地有一台800KVA 10kv/400v的干式变压器。计量点在高压侧。采用兰吉尔E650电表。CT变比为75/,PT变比为100/1,因为刚开工,变压器基本上都是空载运行。造成功率因数很低。手动在低压侧投入一组30KVAR电容来补偿变压器的无功损耗。但投入后发现。电表计算的无功反而更多。由此计算的功率因素反而更低了。这是什么原因呀。请教大家。

本帖最后由 lyh12312 于 2013-8-26 11:04 编辑

工地有一台800KVA 10kv/400v的干式变压器。计量点在高压侧。采用兰吉尔E650电表。CT变比为75/,PT变比为100/1,因为刚开工,变压器基本上都是空载运行。造成功率因数很低。手动在低压侧投入一组30KVAR电容来补偿变压器的无功损耗。但投入后发现。电表计算的无功反而更多。由此计算的功率因素反而更低了。这是什么原因呀。请教大家。
补充一点。功率因数我是通过电表计算出来。采用的是当前正向无功来计算的。
免费打赏
ysq029
2013年08月26日 17:44:30
33楼
高压计量,空载时应投高压补偿;你现在手动投的是低压侧电容肯定过补偿了;应切入自动投入,
回复
ssqqugamd
2013年08月26日 17:51:46
34楼
过补偿,无功是电容负荷。
回复
wuchiqun
2013年08月28日 06:54:45
35楼
xiaochuan_xuzho 发表于 2013-8-24 17:29 你好 4-5kvar如何得来的?小弟求教要准确投入补偿的话;可按该台变压器空载励磁电流的90%进行随机补偿,可满足要求。
回复
wuchiqun
2013年08月28日 07:03:06
36楼
楼主你这是过补偿了,根据无功四象限工作原理,此时是在第四象限工作,这就是功率因素反而更低了的原因!
回复