请教一问题,希望得到指点:
有批电容出现了问题,估计是系统问题,下面是一些相关参数情况
规格:电容选用单台30KVAR 额定电压等级为0.4KV
投运时间:2005年6月至今 约5个月时间
工程使用地点:电缆厂(生产电缆电动机很多,共三台箱变,变压器容量800KVA/台,每台箱变补偿容量为360KVAR)
其他参数:接触器和熔断器都是选用的80A,0.4KV母线电压大概在390v~410v之间波动 电容ABC三相电流都在43A左右
出现故障:接触器已坏过几只并更换。熔断器已烧坏一只。现3#箱变电容出现两台鼓包现象,1#箱变出现一台鼓包,一台防爆装置动作情况(2#箱变负载最轻 未出现过任何异常现象)
象此类情况,采用什么样的处理方案最佳呢
2楼
以上是,一个朋友的提问,我先发邮件答复如下,如果有问题欢迎大家讨论,我好给人家正确答案。
从你的描述无法判断。
确认以下问题:
1、是否有热继电器,和电抗器?
2、接触器型号,是否为切电容专用?
3、系统需要的补偿容量?
4、出现事故的是否有单相熔断器熔断现象?
初步估计为:单台360KVar,安装容量偏大,如无好的措施,接触器处容易过热,(因为小容量的没出事故)而且一般运行半年左右的都是过热引起的接触器故障,一旦再引起缺相,容易造成电容过压击穿。
检查谐波,计算电容投切的冲击电流。
一般加电抗,加电机保护器或有缺相保护的热继,增加散热通风可以解决,
回复
3楼
是否有直流设备,有的话测一下谐波
回复
4楼
顶2楼
回复
5楼
是啊,需要检查谐波,但根据半年左右运行才出故障,我觉得还是接线引起的长期过热后,接触器接线松动引起的,特别是线框压接形式的接触器(因为电流大,电缆一般都在16或25mm,国内的线框压接技术不太过关,自锁紧功能差(参考魏德米勒和南京凤凰的端子技术),电容柜如果未加电抗器,长期频繁投切,会出现接线处(发热膨胀/切除冷却)的交替作用,如果采用的金属抗变形的强度不够,基本上螺钉就松了。有搞现场的朋友么,我估计,每半年拧一次接触器螺钉,松动的不少吧?多数都可以再拧小半圈(与运行前比较)。
回复
6楼
低压的有装串抗的吗?好像只有热继电吧!
我也认为谐波该查一下,也有过热的可能。
回复
7楼
弱弱的问5楼和六楼...偕波影响是外面设备产生偕波影响运行的电容发热还是电容投其切自身产生偕波发热呢请教ing
回复
8楼
回7楼,是外面设备产生的,主要是直流设备和电炉类负荷
回复
9楼
再问8楼和各位高手,偕波是怎样把电容发热的,是不是偕波的高频?我有一个现场事故是电容柜投的电容c相熔断器全爆炸.电容坏2个,各位高手帮忙分析分析了,多谢了
回复
10楼
一、电容器本身质量不过关。
二、补偿容量不够,电容器长时间过载运行。
回复
11楼
直流设备与电炉类引起的谐波最厉害,这种情况需在设备现场装就地补偿装置!且必须用电抗器抑制谐波!
回复