请教一问题,希望得到指点: 有批电容出现了问题,估计是系统问题,下面是一些相关参数情况 规格:电容选用单台30KVAR 额定电压等级为0.4KV 投运时间:2005年6月至今 约5个月时间 工程使用地点:电缆厂(生产电缆电动机很多,共三台箱变,变压器容量800KVA/台,每台箱变补偿容量为360KVAR) 其他参数:接触器和熔断器都是选用的80A,0.4KV母线电压大概在390v~410v之间波动 电容ABC三相电流都在43A左右
请教一问题,希望得到指点:
有批电容出现了问题,估计是系统问题,下面是一些相关参数情况
规格:电容选用单台30KVAR 额定电压等级为0.4KV
投运时间:2005年6月至今 约5个月时间
工程使用地点:电缆厂(生产电缆电动机很多,共三台箱变,变压器容量800KVA/台,每台箱变补偿容量为360KVAR)
其他参数:接触器和熔断器都是选用的80A,0.4KV母线电压大概在390v~410v之间波动 电容ABC三相电流都在43A左右
出现故障:接触器已坏过几只并更换。熔断器已烧坏一只。现3#箱变电容出现两台鼓包现象,1#箱变出现一台鼓包,一台防爆装置动作情况(2#箱变负载最轻 未出现过任何异常现象)
象此类情况,采用什么样的处理方案最佳呢
12楼
根据现象判断应该是电容器内部发热造成.其原因主要有:
1.过负荷--因电流值正常,可能是谐波造成;
2.电容器本身质量有问题--损耗超标;
回复
13楼
回复
14楼
你的电容器安装环境不好,电容器安装的间距达不到要求也就是安装的太紧了.
一般情况下应选450V的电容器,并应加电抗器.
回复
15楼
我们处理最多的是开关引线烧毁,一般都是出厂的时候接线没有拧紧,所以特别提示一下,不管是箱变还是低压柜,在送电前一定要把电容柜内接电容器的线一个一个拧一下。一定有所收获的。电容电流相当大哟。注意,在拧的时候,请先把电容放电30秒。
回复
16楼
不同意十楼的说法,电容量一般都够。而且有相当大的余量,一般运行时只投一至三组。
回复
17楼
应该是谐波,查一下电容器电流是否过大即可知道
回复
18楼
已经找设备来检查了,在等结果,我是帮人家问的,并不在现场,但我乐意为大家传递最新的现场消息,看看谁的判断最准确。
回复
19楼
疯了么?800KVA变压器补偿360KVA还嫌不够?
回复
20楼
其实主要包括你在内,大家基本都说全了。我个人无补充
回复
21楼
用于电容投切的接触器本身的设计就有抑制操作过电流的作用,而也只有过电流才会使接触器及熔断器烧掉;现在设计上常用的电容器都有防止因内部过压引起爆炸的功能,电容器胀到一定的程度,内部结构会自动切开电路,退出运行.我们在设计中一般不选用单路30kvar以上的电容,因为电容器在充放电间所产生的叠加电流太大,如果接触器及熔断器选大了,起不到保护作用,选小了又容易烧掉.维护费用太高了.防止电容器因过热引起鼓肚和爆炸,处理的方法是在配电室加空调.电风扇等强迫风冷设备,.以上是除了谐波外的加一个原因,仅供参考.
回复