请教一问题,希望得到指点:
有批电容出现了问题,估计是系统问题,下面是一些相关参数情况
规格:电容选用单台30KVAR 额定电压等级为0.4KV
投运时间:2005年6月至今 约5个月时间
工程使用地点:电缆厂(生产电缆电动机很多,共三台箱变,变压器容量800KVA/台,每台箱变补偿容量为360KVAR)
其他参数:接触器和熔断器都是选用的80A,0.4KV母线电压大概在390v~410v之间波动 电容ABC三相电流都在43A左右
出现故障:接触器已坏过几只并更换。熔断器已烧坏一只。现3#箱变电容出现两台鼓包现象,1#箱变出现一台鼓包,一台防爆装置动作情况(2#箱变负载最轻 未出现过任何异常现象)
象此类情况,采用什么样的处理方案最佳呢
免费打赏
扬州华锦电气
2005年12月02日 13:37:21
22楼
此种现象应该是受谐波影响的可能性比较大,如果是某一种元件损坏可能是质量原因引起,不可能出现几种元件同时损坏的可能。所以建议先测量谐波是否严重,就目前现场负载设备来说应该还是存在谐波的,最好能采用有谐波测量、显示、保护等功能的无功补偿控制器,优点1.是可以保护电器元件闭开谐波含量过高时工作,防止谐波放大出现更大事故;2.是根据测量、显示结果来选择相应电抗率的电抗器,来彻底解决问题。
扬州华电 华先生 13605256870 E: huaddqi@126.com
回复
rxf760916
2005年12月02日 15:59:01
23楼
加电抗,加保护器或有缺相保护的热继,增加散热通风可以解决
回复
xxgdlp@co163
2005年12月02日 21:56:54
24楼
检查放电灯是否正常,若失去放电功能,电容器正负极间电压可能在电容器重新投入时和母线电压相差较大,造成短时大电流,投切频繁烧坏熔断器、接触器、电容。我曾遇过这种情况。
回复
etlromeo
2005年12月03日 19:28:42
25楼
末盘没接地?
回复
3722452
2005年12月03日 21:02:25
26楼
我同意五楼的意见。不过我再加一条。我觉得电容器选用的额定电压有点偏低。在现今较在的供电容量下。电网电压波动也是比较大的。我想这可能会是导致电容电流过大的一个原因吧。
回复
dragonwu1
2005年12月04日 14:44:27
27楼
新手弱弱的问一下,要加多少补偿容量是怎么规定的?还有怎么才能测出谐波,谢谢
回复
libin-nc
2005年12月04日 15:21:18
28楼
路过!路过!!
回复
gjgjy
2005年12月04日 20:48:50
29楼
下是引用zuoxaomin在2005-11-28 10:57:56.0发表的内容:

出现故障:接触器已坏过几只并更换。熔断器已烧坏一只。现3#箱变电容出现两台鼓包现象,1#箱变出现一台鼓包,一台防爆装置动作情况(2#箱变负载最轻 未出现过任何异常现象)

用于电容投切的接触器本身的设计有抑制操作过电流的作用,但往往发热出故障就是该处。建议用一般型接触器配电抗器。并检查控制器是否烧坏。
回复
zdc5110116
2005年12月05日 09:23:00
30楼
估计是电容本身质量、配置不合理或者电压偏高引起,因为三套装置均出现问题。应该从设计上考虑一下,重新做设计。但是投切电容的接触器应该是专用型的
回复
xiang52012
2005年12月05日 10:23:35
31楼
回复一楼的朋友、这样的小问题不用大家讨论了、我也遇到过、要是用什么东东检查谐波等什么东东的、那就得不偿失了、请问去找那家公司检测呀、我想你公司是用无功自动补偿器的吧、只要把无功自动补偿器的功率因数、投切时间、过电压、等几项重要参数设置好既可了、还有重要一项就是晚上变压器空载的时候测一下变压器的低压端电压、我想肯定超出420了吧、那样你就知道怎样解决了吧、要问我请发邮件哟、xiujj@126.com