电容器为什么会出现该故障?
zuoxaomin
zuoxaomin Lv.10
2005年11月28日 10:57:56
只看楼主

请教一问题,希望得到指点: 有批电容出现了问题,估计是系统问题,下面是一些相关参数情况 规格:电容选用单台30KVAR 额定电压等级为0.4KV 投运时间:2005年6月至今 约5个月时间 工程使用地点:电缆厂(生产电缆电动机很多,共三台箱变,变压器容量800KVA/台,每台箱变补偿容量为360KVAR) 其他参数:接触器和熔断器都是选用的80A,0.4KV母线电压大概在390v~410v之间波动 电容ABC三相电流都在43A左右

请教一问题,希望得到指点:
有批电容出现了问题,估计是系统问题,下面是一些相关参数情况
规格:电容选用单台30KVAR 额定电压等级为0.4KV
投运时间:2005年6月至今 约5个月时间
工程使用地点:电缆厂(生产电缆电动机很多,共三台箱变,变压器容量800KVA/台,每台箱变补偿容量为360KVAR)
其他参数:接触器和熔断器都是选用的80A,0.4KV母线电压大概在390v~410v之间波动 电容ABC三相电流都在43A左右
出现故障:接触器已坏过几只并更换。熔断器已烧坏一只。现3#箱变电容出现两台鼓包现象,1#箱变出现一台鼓包,一台防爆装置动作情况(2#箱变负载最轻 未出现过任何异常现象)
象此类情况,采用什么样的处理方案最佳呢
免费打赏
woaibingyuan
2005年12月05日 11:02:30
32楼
原来有这么多的因素呀,上次有一家也是这个原因的呢,我都不敢给人家改造,现在又学到了一些。
回复
li-yang
2005年12月06日 10:51:02
33楼
以前也碰到过这问题,好象是由于电容器连接的电缆不需要搪锡,要不投切频繁,容易发热、融化、我们有批设备是把所有搪锡的电缆截断,重新压线鼻,然后接到电容器上。好象问题解决了。只需要在电容器连接的接头不搪锡。个人意见了,没理论依据。
回复
zuoxaomin
2005年12月06日 11:21:39
34楼

有的,我们公司95年就注意到该问题了,专门做过温升对比实验。主要是电容接触器投切时候的冲击电流比较大,温度比较高,由于接触器压线框的设计为平框形状,搪锡后导线为硬的圆形,只有线接触,原来比较硬的搪锡处的锡及容易软化,变形造成接触松动,进一步引起发热烧毁。(额定电流运行,每30分钟投切一次,6个小时内就松了,再拧螺钉,能再转半圈)
裸线压接(软线)导线在压力下松开,接触面变大,且铜的硬度不会因为温度发生象锡一样的软化,比较可靠。
裸线防氧化措施不好,现在我公司一般采用管状冷压线鼻子,效果很好。在大电流的接触器接线也是采用该方案。
所以,做柜子,还是要专业厂啊。
回复
fitman
2005年12月06日 11:36:27
35楼
看来很多朋友都没有对楼主的问题作系统的分析。大家所提到的现象都有可能出现在电容器故障中,但由于楼主所作用描述相当清析(这个在讨论问题时是相当重要的,不然我很容易就提出几十种可能性了),很多提到的问题实际上是不传在的。请有兴趣的朋友再作一次仔细的思考,找出问题的真正所在。
回复
fulei08
2005年12月06日 11:43:41
36楼
电器工程师-新建群:18327893 欢迎业内人士加入!
回复
wbbdkai
2005年12月06日 16:19:02
37楼
直流设备与电炉类引起的谐波最厉害,这种情况需在设备现场装就地补偿装置!且必须用电抗器抑制谐波!
回复
王磊
2005年12月06日 17:51:24
38楼
我经常以变压器容量的20%-30%做电容器补偿,采用无功补偿控制器,
例如:30Kvar电容器,用电抗器、接触器选用B75C (上海电器厂),和热继电器、
回复
shizhichun2004
2005年12月07日 11:38:31
39楼
多谢给位的指点!这个问题是本人遇到的,对方到现场测试过,但是用的是普通示波器是测不出谐波的,但是系统肯定是有谐波的,他的负载有变频器,可控硅调速器,交直流电动机,退火高频装置,现在还没有找到测试谐波的仪器,问题也没有得到解决,并且鼓包的电容器现在还在痛苦的运行,请问各位高手,又没有什么高招阿
回复
shizhichun2004
2005年12月07日 11:39:42
40楼
有没有高招阿?????
回复
zuoxaomin
2005年12月07日 12:46:03
41楼


欢迎,欢迎!把现场情况,处理情况和对策拿来讨论,我也省了传话的差事,嘿嘿!
回复

相关推荐

APP内打开