我公司有一台250KW 6.6KV电动机,有就地补偿电容器,昨天A相高压保险熔断,检查发现A相电容器鼓了,并且有漏油现象,B、C相电容器外观良好,但是为了彻底检查本人想再确认B、C相电容是否有故障,但是由于本人是新手,不知道怎样确认,请大家指教?

我公司有一台250KW 6.6KV电动机,有就地补偿电容器,昨天A相高压保险熔断,检查发现A相电容器鼓了,并且有漏油现象,B、C相电容器外观良好,但是为了彻底检查本人想再确认B、C相电容是否有故障,但是由于本人是新手,不知道怎样确认,请大家指教?
免费打赏
加菲猫
2007年07月15日 09:52:56
2楼
是不是需要试验啊?我也期待......大家指教...
回复
whhqf
2007年07月15日 11:58:12
3楼
是要试验,没条件也只能用万用表测量它的充放电 ,来看它的好坏。