不等容量的电容器无功补偿投切
欢快的
欢快的 Lv.7
2006年11月24日 11:10:47
只看楼主

一般常见的都是等容量的电容器投切,那么如果是不等容量的电容器又该如何投切呢?选择带有选择功能的控制器就可以了吗?还需什么?能否有无功补偿方面的高手,留下联系方式本人敬请指教

一般常见的都是等容量的电容器投切,那么如果是不等容量的电容器又该如何投切呢?选择带有选择功能的控制器就可以了吗?还需什么?

能否有无功补偿方面的高手,留下联系方式本人敬请指教
免费打赏
ccc678
2006年11月24日 11:22:27
2楼
基本就是这样了,你找华电兄弟,他最清楚了.
回复
wangjun9852
2006年11月24日 12:18:27
3楼
只是控制器的选择上 ~~可以给我打电话 0316-5994377高手谈不上
回复
张001
2006年11月24日 14:24:30
4楼
动态补偿可以实现不同容量的电容器投切以及分相投切
回复
扬州华锦电气
2006年11月24日 15:04:14
5楼
是的,一定控制器要有此功能,而且你所配电容器容量要和使用编码对应起来。扬州华电的有问题可来电0514-8085235华生
回复
shenzhen_aut
2006年11月24日 15:53:47
6楼


其实楼主大可不必担忧。
不等容量的电容柜子,有两种投切模式:
1、编码模式,也就是规定投切顺序等等。
2、自动寻优模式,自动检测柜子的电容并确定投切模式。
这两种方式,都可以很好的工作,使补偿达到要求。但是在使用上各有不同:
1、编码方式,要求知道柜子内部电容的情况,新的用户使用好办,老用户自己改造,设定各种参数有些麻烦。
2、自动寻优方式,我公司的补偿器,具有自动寻优功能,开始工作时,按照自然顺序投切,在工作中,能自动检测每个电容的容量,自动确定后续工作模式。对于用户来说,就是一个“傻瓜机”。补偿效果非常满意。
资料请见:www.cgaut.com
技术交流:0755-26630066-168技术部

回复
首席技术官
2006年11月24日 19:04:20
7楼
不等容也可以投切
依照最小电容器的容量设置控制器
有选择功能的控制器最好是电容器容量很足够
否则都投上去了,还选择什么,只剩下切了

如果负荷很不稳定,什么控制器我认为都一样(当然有极其个别的做的比较优秀)
编码的也是如此
否则等你遍完码,那负荷早就变了

现在的很多控制器我感觉都不是很好
以国人现在的水平完全可以制造更好的控制器,虽然我不是开发这个的
都有功利的因素在里面,不做效果调查,智能化低,人机接口不丰富,不灵活,有的保护单元价格高的离谱,甚至零买还不卖!
发点牢骚,大家的心情不要受影响啊
也是我的心里话
回复
shuntong1972
2006年11月26日 20:11:07
8楼
用带编码功能的控制器可以解决,
回复
gaoph_py
2006年12月01日 09:13:36
9楼
我同意以上几位的意见,基本上选择具有不等容投切功能的控制器就可以了,其他的控制和保护与等容投切的相同,楼主指的应该是高压的电容器装置吧。不等容投切的电容器装置缺点是对电网的冲击较大,电容器及投切开关的使用时间不均衡等,优点是能以较少的分组获的较多的组合,相对于等容的装置成本低
回复
gaoph_py
2006年12月01日 09:21:08
10楼
同意以上几位的意见,用一个有不等容控制功能的控制器就行了,其他的控制,保护与等容的装置相同。
楼主指的应该是高压的电容器装置,不等容装置的优点是能以较少的分组获得较多的投切组合,成本相对等容的装置要低;缺点是投切时对电网的冲击较大,电容器及其投切开关的使用不均衡,要求设计的针对性强。
回复
zhangflyy
2006年12月08日 10:14:56
11楼
三相不平衡时,三角型电容,用复合开关或可控硅只打开两个,接入一相电容。
回复

相关推荐