低压系统电容器补偿混补问题
fishbone_l
fishbone_l Lv.13
2013年09月16日 15:13:07
只看楼主

低压系统电容器补偿混补(三相共补+单相分补),现在设计院图纸上20路三相共补+6路单相分补,可是我手上的“功率因数自动控制器”最多输出18路。请问在1:不改动电容器容量,2:不采取电容器并联共用1路,3:不采用智能电容器组。以上三点的情况下怎么实现。可以采用两个16路的“功率因数自动控制器”串联工作吗?如果可以怎么设置呢?谁做过能传个图纸上来吗?

2013年09月16日 15:53:47
2楼
一个不改动,二个不采取,那就可以变成“不补偿”好了!
回复
fishbone_l
2013年09月16日 15:57:44
3楼
呵呵,版主说笑了。这个确实是我现在遇到的问题,不知道怎么解决。
回复
lingxuct
2013年09月16日 16:39:01
4楼
那就说说为什么受三个条件的限制?
回复
fishbone_l
2013年09月16日 16:56:01
5楼
我们是成套厂都是根据设计院的图纸来制造的。条件1,2:图纸上就这么写的要求20组30kvar三相电容器,6组30kVAR单相电容器。条件3是我在相关书上看到说用智能电容器组(内含断路器,接触器,电容器,电抗器)可以用通讯线相连可以实现N组电容器投切。但是价格贵老板不同意用。
回复
dongge6666
2013年09月16日 17:12:41
6楼
可以采用两个控制器分别控制的方式,将两组电流信号分别引入控制器,控制器都采用自动方式,这样就可以达到设计院的要求了。换句话说,将两台控制器参数重新设置好,一台先动作,另一台后动作的原则,这样问题就不难解决了哈。
回复
fishbone_l
2013年09月17日 22:50:59
7楼
楼上的兄弟有没有相关的实例上传上来参考下呢?我以前看到论坛里有朋友说用两个控制器(分一个主,一个辅),采样电流,电压直接进 控制器先由 控制器投切电容器,再通过485通讯控制 控制器投切,不知道这样可行吗?谁来讲讲。
回复
qq360750109
2013年09月18日 11:01:16
8楼
求答案:hug::hug:
回复
lyh9801
2013年09月21日 11:50:15
10楼
很多控制器都支持主辅控制!
回复
fitman
2013年09月21日 16:28:12
11楼
哎,电容器分这么多组,有实际意义吗?分得越细,发现谐振的机会就越大,你问问设计院的,是否进行了谐振校验?当然,现在低压是没人会理这个的。
既然设计院要求,就按要求做吧!有这种串联用的控制器的。论坛中就有做这个的朋友,深圳的,联系一下吧。
回复
电力滤波
2013年09月21日 21:46:53
12楼
加个可编程控制器控制第二个无功补偿控制器.
回复