低压系统电容器补偿混补问题
fishbone_l
fishbone_l Lv.13
2013年09月16日 15:13:07
只看楼主

低压系统电容器补偿混补(三相共补+单相分补),现在设计院图纸上20路三相共补+6路单相分补,可是我手上的“功率因数自动控制器”最多输出18路。请问在1:不改动电容器容量,2:不采取电容器并联共用1路,3:不采用智能电容器组。以上三点的情况下怎么实现。可以采用两个16路的“功率因数自动控制器”串联工作吗?如果可以怎么设置呢?谁做过能传个图纸上来吗?

2013年09月24日 16:40:48
13楼
按你的要求那就得换个控制器了 有32路输出的控制器 那也不够啊 共补20组就20路 分补6组 18路 你需要38路的控制器 这个剧我所知还真没有 不过有那种可以主从级联的
再一个法就是用你现有的控制器18路 共补用两台 一台管10路 分补用一台正好 投切时间上错开 省的抢投
按先分后共原则
回复
fishbone_l
2013年09月24日 22:12:14
14楼
wanwuzhili 发表于 2013-9-24 16:40 按你的要求那就得换个控制器了 有32路输出的控制器 那也不够啊 共补20组就20路 分补6组 18路 你需要38路 …分补6组 只要6路就行了。20+6=26路。不知道有没做26路控制器的。还要求用复合开关投切。
回复
wanwuzhili
2013年09月25日 10:22:58
15楼
fishbone_l 发表于 2013-9-24 22:12 分补6组 只要6路就行了。20+6=26路。不知道有没做26路控制器的。还要求用复合开关投切。分补是ABC三相分别控制 一组就三相 需要三个控制端 6组则要18个控制端
回复
fishbone_l
2013年09月25日 14:16:18
16楼
wanwuzhili 发表于 2013-9-25 10:22 分补是ABC三相分别控制 一组就三相 需要三个控制端 6组则要18个控制端分补用电容器有单相单个的,也有将3个单相电容器接成星型分装在一起的。不好意思我讲的是前者。
回复
pluliang
2013年09月25日 16:23:28
17楼
没用过这样的补偿器,把说明书发过来看看研究一下,你也可以和补偿器的厂家沟通一下看看能不能解决。
回复
lily_to_lucy
2013年09月29日 15:29:05
18楼
dongge6666 发表于 2013-9-16 17:12 可以采用两个控制器分别控制的方式,将两组电流信号分别引入控制器,控制器都采用自动方式,这样就可以达到 …你这种控制方式不好,因为第一个控制器频繁投切,而后面那个控制器和电容器少投切,则前面电容器寿命短,其实我推荐是用一主一辅通过485口控制方式,那样电容器可以循环投切,延长电容器寿命,可靠性也高
回复
lily_to_lucy
2013年09月29日 15:32:53
19楼
变压器多大?电容柜总补偿多少?
回复
dongge6666
2013年09月29日 17:05:22
20楼
lily_to_lucy 发表于 2013-9-29 15:29 你这种控制方式不好,因为第一个控制器频繁投切,而后面那个控制器和电容器少投切,则前面电容器寿命短, …这种方式一样可以达到一主一辅的功能哈,只需要改变控制器的投切门限皆可达到,干嘛还要搞得那么复杂,增加难度系数,费事费工又浪费资源哈。
回复
xiaochuan_xuzhou
2013年09月29日 17:12:43
21楼
楼主可以在增加一台柜子作为补偿分柜,如果非要做一台,请你把补偿控制器的具体型号写出来 我看看能实现不? 呵呵
回复
fishbone_l
2013年09月29日 17:17:05
22楼
本帖最后由 fishbone_l 于 2013-9-29 17:18 编辑 lily_to_lucy 发表于 2013-9-29 15:32 变压器多大?电容柜总补偿多少?变压器容量是2500kvar 用一主一辅通过485口控制方式,那样电容器可以循环投切,延长电容器寿命,可靠性也高 请问哪家生产你讲的这种控制器。
回复

相关推荐

APP内打开