模块化低压无功补偿电容器
chanfeng580
2009年03月09日 13:06:02
只看楼主

最近做的一个项目,接触到一种模块化低压无功补偿电容器,型号FST-3MZS,将传统的接触器+熔断器+电容器等元件整合在一起的一种无功补偿电容器,通过功率因数控制器可以实现电容器自动投切,过零投切,三相共补或者分相补偿等……尤其是过零投切,以前只知道用可控硅可以实现,但是价格昂贵而且温升高,功耗大,所以很少用。根据产品的介绍,应该是很不错的。但是我们厂以前缺一直没有用过。于是想来打听一下,是否有人用过的类似的模块化补偿电容器,产品功能如何,是否可靠?

最近做的一个项目,接触到一种模块化低压无功补偿电容器,型号FST-3MZS,将传统的接触器+熔断器+电容器等元件整合在一起的一种无功补偿电容器,通过功率因数控制器可以实现电容器自动投切,过零投切,三相共补或者分相补偿等……

尤其是过零投切,以前只知道用可控硅可以实现,但是价格昂贵而且温升高,功耗大,所以很少用。

根据产品的介绍,应该是很不错的。但是我们厂以前缺一直没有用过。于是想来打听一下,是否有人用过的类似的模块化补偿电容器,产品功能如何,是否可靠?
免费打赏
xuxianjie
2009年03月09日 22:51:15
2楼
按说应该不能实现过零投切
我看看他们的原理再讨论
回复
兔子木筏
2009年03月10日 09:37:04
3楼
楼主,它的投资怎么样呀,它有谐波处理功能吗?我家的无功补偿电容器一段时间就怀孕,还老流口水,脏死了,都是谐波惹的祸。奶奶的,我在变频器电源侧都加了电抗器了。
楼主有好东西可要和大家分享呀
回复
chanfeng580
2009年03月12日 20:13:31
4楼
明天去公司把他们样本扫描一下发上来看看。。他们的主页不太敢去,老是提示有病毒。。。
回复
chanfeng580
2009年03月12日 20:14:28
5楼
投资什么呀。。。这个好像没有去谐波的。。要加电抗器的
回复
wet998
2010年04月09日 20:53:08
6楼
有个叫WMRC07的挺好
回复
ge.ren
2010年05月18日 08:33:18
7楼
这东西就是安装方便,其它的和分开装没任何好处,缺点有:1散热不好;如可控硅、电抗器等都是发热元件,强行把它组装在很小的氛围内散热效果能好吗?即使有温控保护也不行的,如系统是需要补偿的话,你模块却因为过热保护了,因此达不到补偿要求的;2维修成本太大,如整个模块中有其中某一元件坏了,甲方(现场)就没办法维修,必须买整套的,不像分开装的那种如电容坏了就换电容,很方便维修成本低。3.价格太高,原因是生产模块的也都是买元件来组装的,你不可能电容、电抗、可控硅、控制器全生产的,也需要外购的,只要外购就必须加价,最起码税要交吧,而且我们盘厂也要养工人的呀这些事情都被你们做了,我们还怎么活呢?所以最好的办法是,买电容、电抗、可控硅、控制器等元件由我们盘厂自己组装。
回复
wet998
2010年09月04日 11:27:54
8楼
杭州华泰电气无触点模块化无功补偿WMRC07,将控制,投切,电容器等集成在一个电脑主机箱大小的模块内。
投切机构:投切的时候由可控硅过零投切,然后可控硅旁边并联的接触器闭合、可控硅退出。即:可控硅负责投切,接触器负责工作。解决了单独可控硅功耗高、发热大;单独接触器投切涌流大、触点易烧结的问题!
详询:15957189981程
回复

相关推荐

APP内打开