无功补偿与企业的切身利益(上)
北京赤那思电气技术有限公司 作者:战子英 电能是企业的必耗成本,与企业效益息息相关。那么用电企业怎样才能提高电能的利用率和使用效率,保证电能质量,从而最大限度地降低在此方面的损失呢?无功电源同有功电源一样,是保证电能质量不可缺少的组成部分。在电力系统中应保持无功平衡,因此解决用电系统无功容量不足,装设无功补偿设备,提高功率因数,对于用电企业的降损节电、用电系统的安全可靠运行有着极为重要的意义。 北京赤那思电气技术有限公司是无功补偿装置的专业生产厂家,多年的工作实践中我们积累了很多宝贵的经验。在这里我们把它整理出来与同行及企业共同分享。一、无功补偿的效益1、降低线损和变损方面 对于企业而言,线损主要在低压线路。安装无功补偿装置后功率因数提高,线路电流会下降这样线路损耗降低,变压器的有功损失也会降低。 对于高压计量的用户,在低压侧安装无功补偿装置,可降低安装点与计量点间的线损,其线损降低量与安装点的位置有关。如下图,C为高压集中补偿装置,C1、C2为低压集中补偿装置,C3、C4为单独就地
无功补偿与企业的切身利益(下)
二、低压无功补偿装置据统计,我国电网电能损耗40%以上发生在低压侧,低压配电系统中的损耗有10%-30%是无功损耗,解决电网在运行中产生无功损耗的方法很多,其中使用并联电容器进行补偿是比较简便、经济的一种。采用电力电容器进行补偿就涉及到电容器的质量、投切电容器的开关、控制电容器投切的无功补偿控制器三方面的问题。1、控制器控制器是补偿装置的核心器件,大多数补偿装置不能正常运行,多数由控制器引起。VQCL型无功补偿控制器是我公司研制的新一代无功补偿装置的配套产品,也可做为测量仪表单独使用。它采用先进的控制理论和策略及独特的安装操作方式。它克服了以往用户提出的控制器功率因数测量精度范围小和控制器误动作等缺陷,保证以少数的动作次数,取得最佳的补偿效果,特别适用于技术要求较高、需无人值守、负荷变化剧烈及供电环境较恶劣的场所。与在用电企业常见的控制器相比,有如下优点:(1)、采系统一相电流,另两相电压,以无功功率为投切信号,杜绝了投切振荡。而常见的控制器以功率因数为投切信号,在系统功率因数较高或较低时容易产生投切振荡。(2)CEQK控制能
关于无功补偿的一些问题
1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考