常见的无功补偿装置的补偿方式
在高压电网中,无功补偿装置的作用有哪些?有哪些补偿方式? 一般来说,系统中提到的无功负载大多是感性无功负载。具有容性功率负载的装置与感性功率负载并联在同一电路中。当感性无功负载吸收能量时,容性负载释放能量,当感性负载释放能量时,容性负载吸收能量,能量在容性负载和感性负载之间交换,这样,容性负载吸收的无功功率就可以从容性负载装置输出的无功功率中得到补偿。一般将无功补偿方法分为以下七种: 1.同步调相机。好处:可以发出感性的无功,也可以吸收感性的无功。缺陷:损耗大、噪声大、响应速度慢、结构维护复杂。适用性:在电厂中应用较少。 2.就地补偿好处:终端补偿,将线损降到最低。不利因素:台数多、投资大。用途:水厂、水泥厂广泛应用。 3.集中补偿好处:整个变电站都可以得到补偿,投资比较小。缺点:一般是固定补偿,负载低的时候可能有补偿。应用:适合负荷波动小的系统。 4.自动补偿优势:可自动调节无功输出,系统无功平衡,技术成熟,占地小,成本低。缺陷:反应速度慢,并受到电容放电时间的限制。适用
关于无功补偿的一些问题
1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
浅谈配电网无功补偿方式
1 无功补偿的原则 全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡,具体内容如下: 总体平衡与局部平衡相结合,既要满足全网的总无功平衡,又要满足分线、分站的无功平衡。 集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主,这就要求在负荷集中的地方进行补偿,既要在变电站进行大容量集中补偿,又要在配电线路、配电变压器和用电设备处进行分散补偿,目的是做到无功就地平衡,减少其长距离输送。 高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主,这和分散补偿相辅相成。 降损与调压相结合,以降损为主,兼顾调压。这是针对线路长,分支多,负荷分散,功率因数低的线路,这种线路最显著的特点是:负荷率低,线路损失大,若对此线路补偿,可明显提高线路的供电能力。 供电部门的无功补偿与用户补偿相结合,因为无功消耗大约60%在配电变压器中,其余的消耗在用户的用电设备中,若两者不能很好地配合,可能造成轻载或空载时过补偿,满负荷时欠补偿,使补偿失去了它的实际意义,得不到理想的效果。 2 各种补偿方式的经济技术优化比较 无功补偿的主要