当今社会能源成本的不断上升,无功补偿可以改善电能质量,降低电能损耗,减少用户的电费支出,是一项投资少,收效快的节能措施。而且在工厂供电系统中,绝大多数用电设备都具有电感的特性。(诸如:感应电动机、电力变压器,电焊机等)这些设备不仅需要从电力系统吸收有功功率,还要吸收无功功率以产生这些设备正常工作所必需的交变磁场。 电能质量 在我国电力工业发展过程中,因多年“重发电,轻供电”思想的影响,造成电网建设落后,结构不合理,导致城市和农村配电网无功补偿不足,电能质量不高等。系统无功对电压影响大。无功功率的不足或过大,将引起系统电压的下降或上升,从而造成电能的损失和浪费十分严重。从微观角度看,随着电网容量的扩增,用户家用电器感性负载的不断增加,使得城市配电网公用变低压侧功率因数较低。从宏观角度来看,整个电网的无功潮流分布不平衡。
在我国电力工业发展过程中,因多年“重发电,轻供电”思想的影响,造成电网建设落后,结构不合理,导致城市和农村配电网无功补偿不足,电能质量不高等。系统无功对电压影响大。无功功率的不足或过大,将引起系统电压的下降或上升,从而造成电能的损失和浪费十分严重。从微观角度看,随着电网容量的扩增,用户家用电器感性负载的不断增加,使得城市配电网公用变低压侧功率因数较低。从宏观角度来看,整个电网的无功潮流分布不平衡。
尽量以”全面规划,合理布局,分散补偿,就地平衡,自动控制,集中调节”,为准则实行无功补偿。配电网中常用的无功补偿方式为:在系统的部分变、配电所中,在各个用户中安装无功补偿装置;在高低压配电线路中分散安装并联电容机组;在配电变压器低压侧和车间配电屏间安装并联电容器以及在单台电动机附近安装并联电容器,进行集中或分散的就地补偿。
a.就地补偿
对于大型电机或者大功率用电设备宜装设就地补偿装置。就地补偿是最经济、最简单以及最见效的补偿方式。在就地补偿方式中,把电容器直接接在用电设备上,中间只加串熔断器保护,用电设备投入时电容器跟着一起投入,切除时一块切除,实现了最方便的无功自动补偿,切除时用电设备的线圈就是电容器的放电线圈。
b.分散补偿
当各用户终端距主变较远时,宜在供电末端装设分散补偿装置,结合用户端的低压补偿,可以使线损大大降低,同时可以兼顾提升末端电压的作用。
c.集中补偿
变电站内的无功补偿,主要是补偿主变对无功容量的需求,结合考虑供电压区内的无功潮流及配电线路和用户的无功补偿水平来确定无功补偿容量。35KV变电站一般按主变容量的10%-15%来确定;110KV变电站可按15%-20%来确定。
一般情况下,以上三种方式配合使用,也可以将变、送、用电网络的无功补偿到一个非常合理的程度。