无功补偿的编码投切方式应该怎么设定?
shenjibaobao
2014年07月29日 16:38:26
只看楼主

画系统图,发现无功补偿中编码投切方式不知道怎么设定?1、那1-1-2-2-2-.....是设定好了?还是需要自己设定?2、若需自己设定,应遵循什么规则?

画系统图,发现无功补偿中编码投切方式不知道怎么设定?
1、那1-1-2-2-2-.....是设定好了?还是需要自己设定?
2、若需自己设定,应遵循什么规则?

QQ截图20140729163356.png

免费打赏
mmtete88
2014年07月29日 16:54:22
2楼
这个应该是用了相关厂家的样本定的吧 跟我们表示的不太一样
这是7组电熔 2组为固定型,5组为自控型 (自己理解)
回复
走路去纽约64
2014年07月30日 08:59:47
3楼
这个应该是分7步投切,是设计来定的
回复
beida_energy
2014年07月30日 09:18:45
4楼
好像矛盾拉!
这个编码个人理解就是分七路,投入时是按照第一步一只,第二步一只,之后每一步都为两只。
但是下面怎么又说每一步的投切容量均为30kvar呢?
回复
com16816
2014年07月30日 10:01:27
5楼
这个编码个人理解就是分七路,投入时是按照第一步一只,第二步一只,之后每一步都为两只。
但是下面怎么又说每一步的投切容量均为30kvar与总容量270kvar不符.编码应改为1-1-1-1-1-2-2,这样才对.
回复
tumuwuwei
2014年07月31日 12:34:19
6楼
学习学习下
回复
szq706
2014年07月31日 13:38:27
7楼
总共是9只30Kvar电容,固定的两路每路两只,因为按要求来每路最好不要超两只电容,其余五路需要投切的每路一只。这比较符合设计要求。
回复
shenjibaobao
2014年07月31日 15:05:00
8楼
com16816 发表于 2014-7-30 10:01 这个编码个人理解就是分七路,投入时是按照第一步一只,第二步一只,之后每一步都为两只。但是下面怎么又 …是我套用他的,我的是270的,不知道怎么改,所以没动~~~!!!!谢谢
回复
laodongzhe186
2014年07月31日 15:38:19
9楼
路过 学习学习
回复
星湖
2014年07月31日 15:38:28
10楼
这个1和2不一定是数量的关系,而是容量等级,按这容量,第一路第二路22.5kvar,其他45kvar。(不过这样的容量不常用)
回复
扬州华锦电气
2014年08月01日 09:03:27
11楼
是重新设定的,遵循要求1:1:2:...2、每步容量30KVR就行了,具体见RC2000无功补偿控制器编码使用说明。