在高压电网中,无功补偿装置的作用有哪些?有哪些补偿方式? 一般来说,系统中提到的无功负载大多是感性无功负载。具有容性功率负载的装置与感性功率负载并联在同一电路中。当感性无功负载吸收能量时,容性负载释放能量,当感性负载释放能量时,容性负载吸收能量,能量在容性负载和感性负载之间交换,这样,容性负载吸收的无功功率就可以从容性负载装置输出的无功功率中得到补偿。一般将无功补偿方法分为以下七种:
在高压电网中,无功补偿装置的作用有哪些?有哪些补偿方式?
一般来说,系统中提到的无功负载大多是感性无功负载。具有容性功率负载的装置与感性功率负载并联在同一电路中。当感性无功负载吸收能量时,容性负载释放能量,当感性负载释放能量时,容性负载吸收能量,能量在容性负载和感性负载之间交换,这样,容性负载吸收的无功功率就可以从容性负载装置输出的无功功率中得到补偿。一般将无功补偿方法分为以下七种:
1.同步调相机。好处:可以发出感性的无功,也可以吸收感性的无功。缺陷:损耗大、噪声大、响应速度慢、结构维护复杂。适用性:在电厂中应用较少。
2.就地补偿好处:终端补偿,将线损降到最低。不利因素:台数多、投资大。用途:水厂、水泥厂广泛应用。
3.集中补偿好处:整个变电站都可以得到补偿,投资比较小。缺点:一般是固定补偿,负载低的时候可能有补偿。应用:适合负荷波动小的系统。
4.自动补偿优势:可自动调节无功输出,系统无功平衡,技术成熟,占地小,成本低。缺陷:反应速度慢,并受到电容放电时间的限制。适用场合:目前主流的补偿方式满足了大部分行业用户的需求。
5.晶闸管投切电容器优势:反应速度快,不会堵塞,没有冲击。用途:多用于负荷变化较快的港口,如港口。
6.晶闸管控制电抗器优势:反应速度快,无级调整,技能补偿兼容性无功,同时可补偿感性无功。不利因素:占地面积大,成本高。用途:多用于钢铁、电气化铁路、输变电系统。