一配电所供两个车间用电:岩石破碎车间382KW,需要系数0.7,功率因数0.65;水处理车间431.25KW,需要系数0.8,功率因数0.75;另外还有3条连锁的胶带机,297KW,需要系数0.7,功率因数0.7。设备容量共1110.25KW,加权后的需要系数和功率因数分别为0.74和0.7。我选用1250KVA的变压器,补偿无功300Kvar,提高功率因数到0.85。请教各位:
一配电所供两个车间用电:
岩石破碎车间382KW,需要系数0.7,功率因数0.65;水处理车间431.25KW,需要系数0.8,功率因数0.75;另外还有3条连锁的胶带机,297KW,需要系数0.7,功率因数0.7。
设备容量共1110.25KW,加权后的需要系数和功率因数分别为0.74和0.7。
我选用1250KVA的变压器,补偿无功300Kvar,提高功率因数到0.85。
请教各位:
1、变压器的容量是否偏小?
2、低压补偿的效果怎么样?