请教关于无功补偿的问题!
wzh99hy
wzh99hy Lv.2
2004年06月25日 20:26:11
只看楼主

一配电所供两个车间用电:岩石破碎车间382KW,需要系数0.7,功率因数0.65;水处理车间431.25KW,需要系数0.8,功率因数0.75;另外还有3条连锁的胶带机,297KW,需要系数0.7,功率因数0.7。设备容量共1110.25KW,加权后的需要系数和功率因数分别为0.74和0.7。我选用1250KVA的变压器,补偿无功300Kvar,提高功率因数到0.85。请教各位:

一配电所供两个车间用电:


岩石破碎车间382KW,需要系数0.7,功率因数0.65;水处理车间431.25KW,需要系数0.8,功率因数0.75;另外还有3条连锁的胶带机,297KW,需要系数0.7,功率因数0.7。


设备容量共1110.25KW,加权后的需要系数和功率因数分别为0.74和0.7。


我选用1250KVA的变压器,补偿无功300Kvar,提高功率因数到0.85。


请教各位:


1、变压器的容量是否偏小?


2、低压补偿的效果怎么样?

免费打赏
兔子木筏
2004年06月25日 23:13:00
2楼

1、是的,变压器的容量选的偏小,1110.25KW的负荷,按照供电局对用户功率因数的要求0.9-0.95,视在功率应为1168-1230KVA,变压器一般在负荷率0.5-0.6的情况下最经济

2、低压补偿的效果很好呀,并且在车间配电室进行补偿,可以降低输送电缆的损耗

回复
wzh99hy
2004年06月27日 11:40:00
3楼
谢谢了!
回复
loushuchong123
2005年03月08日 16:41:58
4楼
需要系数0.7

楼主:需要系数指的是什么???
回复