【求助】电子洁净厂房,要求万级动态检测。
公司最近跟了一个单,面积540平方,吊顶高度2.5m。甲方要求动态监测万级。我查找了很多资料,对动态万级的换气次数都没有一个定数。规范上动态检测是要在双方商定的工作范围下检测,根据前辈经验,有些人说动态万级,设计的时候要按静态千级的标准设计。不知是否可行?PS:“动静比” 是一个什么概念?动静比3~7,是否是说,假如:静态检测的微粒5微米尘埃粒子为1的时候,动态检测5微米粒子为3~7个,视为动态和静态同个级别?我规划是:换气次数40次/h(通常我的万级换气次数为28次/h,无视规范哈)。采用送风技术夹层,FFU均布。顶送侧回。洁净空调送风机组将冷风送入送风技术夹层,在夹层内混合之后由FFU送入净化车间,净化空调主要负责室内冷负荷;空调回风由部分回风柱回风,满足空调制冷需要。室内的换气次数及由FFU来控制。不知以上规划可以不?求各位大哥帮帮忙啦。
在做洁净厂房净化的时候,针对其的洁净要求
根据洁净室厂房的特点,火灾事故的特点,为了更好地确保普通民众的生命,资金安全,尽量避免火灾事故损失,方便工作人员和避免灾难援助我们的建筑规范消防设计应符合下列标准。 1.防火和疏散通道,根据大量的火灾事故的例子,东莞洁净室车间必须控制建筑防火等级,当场在设计防火等级为1级,2,在装甲消防工程施工的特点,JiaYiJi生产现场,大大降低火灾事故的概率。限制区域的中间,防火墙设置疏散出口。一个是操纵火灾事故的蔓延,减少火灾事故损失。第二个是火灾事故救援现场很容易,消防员在现场很容易找到水,安全。室内设计师在设计中应考虑洁净室厂房的特点,严格控制疏散出口,做标准,我国现在消防工程标准已经出口到洁净室车间疏散明确提出了建立法规,盔甲,JiaYiJi制造车间洁净室是单身,疏散出口大于公差丙戊类生产车间洁净室疏散出口大型允许总建筑面积重要考虑今天的“建筑设计防火规范”,此外,应注意车间的洁净室吊顶天花板和墙面板、清理的区域划分和技术和生产部分通常布置轴位置等消防安全解决方案,选择不点燃的原材料,耐火等级是
洁净管道介绍及操作要求
洁净管道就是把需要超高洁净度级别的工艺生产线,放在与室内空气环境隔绝的管道中的净化处理方式。 这种方式要求工艺生产过程必须是自动化的,高效过滤器必须是以0.1μm尘粒为标准的才能实现超高洁净度。 另外,这种方式由于被净化的是管道中的空气,送、回风量很小,可以大幅度地节约能量,是洁净技术的发展方向,也被称为第四代净化方式。 洁净管道技术已经比较成熟的是全室净化、局部净化(包括全室净化和局部净化相结合)以及洁净隧道三种净化处理方式,工程设计中应结合具体情况选择其中一种或两种净化方式作为设计方案。 洁净管道系统当净化方式均不能满足工艺要求时,全室净化的净化方式作为设计方案。这种方式要造成全室具有相同的洁净度,特别是要求洁净度级别高时,初步投资和运行费用都很高,洁净室的面积因该严格要求,并加以控制。辽宁沈阳莱特莱德环境工程有限公司