请教做设计的同学或前辈,大家设计时的负荷计算是怎样的,用软件计算还是根据经验估算,还是用课本上所说的方法逐墙逐窗的计算负荷(很麻烦),不知大家是怎样计算的。。。。诚心请教啊
请教做设计的同学或前辈,大家设计时的负荷计算是怎样的,用软件计算还是根据经验估算,还是用课本上所说的方法逐墙逐窗的计算负荷(很麻烦),不知大家是怎样计算的。。。。
诚心请教啊
2楼
我也想知道答案:Q
回复
3楼
顶一下,学习学习
回复
4楼
洁净厂房的围护结构负荷占总负荷比重很低,可不做详细计算。详细计算也没有什么意义。
洁净厂房主要的两大负荷:一是设备,二是新风。这两方面的计算一定要仔细,力求准确。
另外洁净厂房风机的温升负荷也较大。计算负荷的时候需要考虑进去。
至于其他的,围护、灯光、人体都可以按照经验数据进行估算。
回复
5楼
4#说的好,学习中
回复
6楼
:( 刚刚毕业,也是刚刚接触洁净空调,负荷这块的计算不太清楚,请教前辈指点指点。
回复
7楼
建议年轻人们定定心心的计算一下,哪怕是只计算建筑的某一部分,这样才会能‘洁净厂房的围护结构负荷占总负荷比重很低’这句话有所理解。
回复
8楼
学习了。谢谢!:victory:
回复
9楼
按经验粗估,围护30,灯光10,人员15,设备150~900均有可能,新风负荷大于与排气风量息息相关!!
所以,楼主应该能理解4楼所述了吧!
设备的发热量其实挺有讲究的,按课本来看几个系数相乘后,取设备总功率的0.1~0.9均有可能,要具体问题具体分析了。当然了,所谓经验在这里面就很重要了。
回复
10楼
学习掌握中,多多指教
回复