【求助】电子洁净厂房,要求万级动态检测。
happy12lang
2011年09月27日 16:58:05
只看楼主

公司最近跟了一个单,面积540平方,吊顶高度2.5m。甲方要求动态监测万级。我查找了很多资料,对动态万级的换气次数都没有一个定数。规范上动态检测是要在双方商定的工作范围下检测,根据前辈经验,有些人说动态万级,设计的时候要按静态千级的标准设计。不知是否可行?PS:“动静比” 是一个什么概念?动静比3~7,是否是说,假如:静态检测的微粒5微米尘埃粒子为1的时候,动态检测5微米粒子为3~7个,视为动态和静态同个级别?

我规划是:换气次数40次/h(通常我的万级换气次数为28次/h,无视规范哈)。采用送风技术夹层,FFU均布。顶送侧回。洁净空调送风机组将冷风送入送风技术夹层,在夹层内混合之后由FFU送入净化车间,净化空调主要负责室内冷负荷;空调回风由部分回风柱回风,满足空调制冷需要。室内的换气次数及由FFU来控制。不知以上规划可以不?

求各位大哥帮帮忙啦。
免费打赏
zht2004
2011年09月27日 17:34:06
2楼
动态测试结果依赖于洁净管制.如果人员不按照规程执行,在里面开"菜市场",静态百级也未必达到动态万级条件.
而严格合理的管制,静态与动态差异不大.比如本身里面人员很少,管制又到位,静态与动态没有太大差异.
如果是人员密集型区域,动态静态差异很大.
洁净管制力度和工艺特性决定了测试结果.
硬件技术特性是有上限的,管制问题是大问题.
回复
zht2004
2011年09月27日 17:35:15
3楼
如果是专业的业主,问题不大,如果是小作坊的二把刀业主,需要小心了.
回复
happy12lang
2011年09月27日 19:57:46
4楼
谢谢解答。业主是一个管过洁净车间的主管。他有做过业主监工,对洁净室还是比较了解的。年轻人,比较好沟通。
回复
yijian2876
2011年09月28日 15:15:33
5楼
按规范设计,其他业主自己搞定
回复
tony9955
2011年09月28日 15:54:26
6楼
如果是专业的业主,问题不大,如果是小作坊的二把刀业主,需要小心了.

















ZeGda正大
回复
songtingjun
2011年09月29日 11:15:09
7楼
回复
zjcczj
2011年09月29日 12:21:48
8楼
动态测试结果依赖于洁净管制
严重赞同!沙发说的好啊!
记得有次空态测试的时候,没有戴手套,穿的洁净服也不干净好久没洗的,人只要在测试仪器的吸风口处晃悠,颗粒数往上猛飚。所以尽量躲得远远的。
从这里就可以看出,洁净管制的重要性了,一般没有特殊要求都是在静态,空态条件下验收洁净度的。而且甲方的厂房用途、工艺不一样,我见过有的到处在隔墙开孔的,还有设备基本上都顶到天花板上了的。
换气次数的问题,我也没办法下定论,只有等你做完了看看效果,到时候别藏着掖着啊。
1。你室内的冷负荷全部靠洁净空调机的冷量了吗,你说的洁净空调机是全新风的还是回风工况的?全新风的话,能满足你室内冷负荷的要求吗?
2.技术夹层用FFU均匀分布的问题,现在我们一般都是按照洁净组合风柜+高效送风口的形式来做的,高效送风口形式的是我们常用的,最近好像用你说的FFU+风柜 这样的开始多了起来。据说是已经成熟的技术了。
这2种形式那种节能,那种造价高,那种你们能赚钱更多,有算过吗?
回复
happy12lang
2011年09月29日 15:16:40
9楼
我这个空调是回风工况+10%的新风量。
回复
鼎正阿景
2011年09月29日 17:33:26
10楼
见过这样的洁净厂房,要求动态10K级,当初设计时,设计师按静态1K级设计,动态检测结果在5K-8K之间。
回复
快乐英雄
2011年09月30日 09:06:29
11楼
好话题。我学习了。谢谢
回复

相关推荐