公司最近跟了一个单,面积540平方,吊顶高度2.5m。甲方要求动态监测万级。我查找了很多资料,对动态万级的换气次数都没有一个定数。规范上动态检测是要在双方商定的工作范围下检测,根据前辈经验,有些人说动态万级,设计的时候要按静态千级的标准设计。不知是否可行?PS:“动静比” 是一个什么概念?动静比3~7,是否是说,假如:静态检测的微粒5微米尘埃粒子为1的时候,动态检测5微米粒子为3~7个,视为动态和静态同个级别?
我规划是:换气次数40次/h(通常我的万级换气次数为28次/h,无视规范哈)。采用送风技术夹层,FFU均布。顶送侧回。洁净空调送风机组将冷风送入送风技术夹层,在夹层内混合之后由FFU送入净化车间,净化空调主要负责室内冷负荷;空调回风由部分回风柱回风,满足空调制冷需要。室内的换气次数及由FFU来控制。不知以上规划可以不?
求各位大哥帮帮忙啦。
12楼
既然是回风工况的,直接加上高效送风口就好了,不明白用FFU的优势 在哪里
回复
13楼
FFU是自带风机作为动力源,我就不明白为什么还要加风柜的?
回复
14楼
这样做也是可以,不过造价比较高,而且有可能出现冷量不均的情况···
回复
15楼
作者的方案FFU是循环洁净需要,MAU是提供新风需要~
不过本人观点,在建筑空间足够情况下,还是尽量减少使用FFU模式~
回复
16楼
简而言之:
MAU+FFU+DCC比AHU+HEPA系统初投资高很多.但具有升级潜力.
对于工厂来说,高级别洁净室FFU是标配,而对于10K的洁净室来说其实有些奢侈了,好在楼主项目面积小,才540SQM,要是面积扩大10倍,还用FFU的话,你的老板直接就跳起来了!!
回复
17楼
学习学习,受教了