丁类的有洁净度要求的无窗厂房要做报警吗?
hitwb
hitwb Lv.7
2005年01月27日 14:36:42
来自于防雷减灾
只看楼主

一个车间,3000平方米,其中近2000平方米的面积是封闭无窗厂房,等级为丁类,生产光缆接头等东西。厂房有“洁净”的要求,1百万的等级。只所以打引号,是因为国标里没有1百万这个等级,是甲方自己要求的,洁净度还达不到国标的最低要求,但又要求有那么点洁净的意思,所以也上了中央空调。报警规范里对这种丁类厂房没要求做报警,但是又有空调,各位怎么看?

2005年01月27日 14:45:53
2楼
其实低规总则里已说明不适用于无窗厂房,但洁净厂房设计规范又没有对报警这一块提出要求,所以找不到规范依据了。
就算以低规为依据,也只说地下的丁类厂房以及地上的丙类厂房算二级保护对象,没有说设不设集中空调的影响
回复
hitwb
2005年01月29日 17:01:21
3楼
顶,顶顶
回复
ted160
2005年01月29日 21:34:32
4楼
找不到依据就可以不设。因为没有设的理由。
回复
leon_sncn
2005年01月30日 11:32:11
5楼
洁净厂房要设消防报警
回复
hitwb
2005年01月30日 12:23:16
6楼
5楼的依据是什么?
回复
yangjun780227
2005年02月23日 10:44:07
7楼
有用气的地方,需要设燃气泄漏报警探测器的,因为是无窗,气体泄漏没有办法排掉啊!
回复
李兴龙机电科技
2005年02月23日 18:30:57
8楼
对照《建筑设计防火规范》10.3.1条确定。
回复
hataka
2005年02月26日 15:12:32
9楼
根据洁净厂房设计规范:洁净厂房的生产区应设火灾自动报警装置。
回复
leon_sncn
2005年02月28日 12:42:07
10楼

《洁净厂房设计规范》GB50073-2001。
回复
donggewang
2005年02月28日 13:05:28
11楼
要报警
回复

相关推荐

APP内打开