关于洁净度的问题,急求大家
badjock
badjock Lv.2
2009年10月19日 12:27:39
只看楼主

这个洁净室是动物实验室,净化级别万级。测试结果达不到万级标准,主要是大粒子5.0um的超标。该洁净室:1、风量达到万级标准,换气次数都在28次左右;2、静压差按设计已经调试好;3、高效已经检漏没问题;4、卫生打扫的也很好了;5、自净时间超24H。该找的原因都找了实在没辙了,希望大家帮我解决下。

这个洁净室是动物实验室,净化级别万级。测试结果达不到万级标准,主要是大粒子5.0um的超标。
该洁净室:
1、风量达到万级标准,换气次数都在28次左右;
2、静压差按设计已经调试好;
3、高效已经检漏没问题;
4、卫生打扫的也很好了;
5、自净时间超24H。
该找的原因都找了实在没辙了,希望大家帮我解决下。
qgpei1225
2009年10月19日 17:01:27
2楼
1:有没有地方泄露
2:怎么打扫的?管道打扫了吗?用什么水打扫的?
回复
fanht111
2009年10月21日 10:12:36
3楼
0.5不超标,而是5u大粒子超标应该主要是清洁的问题!
回复
baijianjinghua
2009年10月21日 10:41:11
4楼
0.5不超标,而是5u大粒子超标应该主要是清洁的问题!
回复
ideasky
2009年10月21日 15:27:30
5楼
1、清洁,注意清洁要盯紧,不是专业的清洁公司做的,工人很难理解你要做的清洁程度,最好派个工程师全程盯紧
2、检测滤网泄漏,以及T-BAR泄漏和库板密封处泄漏
2、验收测试方法是否正确,一般验收时在静态下三人以下在无尘室做验收,如果人很多或之间总是有人来回走动,也很难过关!更忌讳的是其他无关工程还在施工就请业主去验收。
回复
af6886
2009年10月22日 00:42:29
6楼
查一下你的门下是否有风串行吧,如果清洁不到位,而门下无密封的话,大颗粒是很难过关的
回复
zxlahtc1
2009年10月22日 10:53:38
7楼
我觉得主要是清洁没有到位。其次可能跟个别地方的气流有关。比如门口或者什么的地方的漏风形成的乱流。
回复
deathgod007
2009年10月22日 18:01:57
8楼
大家不要低估了过滤器的能力,如果是粒子超标,首先要检查的就是HEPA的泄露
建议LZ对HEPA周边进行扫漏测试
回复
hphj
2009年10月23日 12:06:17
9楼
一般来说,大粒径超标还是楼上普遍认为的清洁问题,一些被人忽视的地方,如门扇的上檐等地方,还有就是清洁时用的水,工具等都比较重要,操作人员的专业程度也不容忽视。
回复
swrsz
2009年10月26日 09:25:01
10楼
一般来说,大粒径超标还是楼上普遍认为的清洁问题,一些被人忽视的地方,如门扇的上檐等地方,还有一个是测试人员问题,一定要在下风侧,或在饲养区测洁净走道,在污染走道测饲养实验区。
椄上说泄露,一般来说,泄露势必也会造成小粒子不合格,如果小粒子很好,那基本上就是上述问题,十万级就另当别论了!
回复
you2332523
2009年10月27日 20:00:50
11楼
是不是顶送顶回系统啊.
回复

相关推荐

APP内打开