洁净度100级与10级厂房空调风量到底怎么算?问过很多人有不同的解答,谁能给我一个标准的解释??!
洁净度100级与10级厂房空调风量到底怎么算?问过很多人有不同的解答,谁能给我一个标准的解释??!
2楼
用上送下回方式,总送风量(FFU风量)是基本相同的。只是末端过滤器级别不同。都是根据面风速确定。一般选0.3~0.5。百级和十级都是这个标准。
至于新风量和部分回风量的计算因具体工艺而定。
回复
3楼
同意楼上观点,最关键是过滤效率差别,风量基本相同,另外气流组织方式只能选择上送下回,垂直层流得做出来才可以。
回复
4楼
用上送下回方式,百级的只要求出风的面风速,一般选0.4~0.5m/s(考虑过滤器长时间运行后的阻力加大),具体的送风量即风口面积乘上风速。十级的送风量是以换气次数乘上房间容积得到的,十万级的换气次数在设计时应大于25次。
回复
5楼
万级是15-25次,十万级是10-15次
回复
6楼
过滤器的阻力是主要的,其他需要考虑特别发热设备的局部环境
回复