关于洁净空调负荷计算的疑惑
本人暖通专业学生,目前在做一个洁净手术室的毕业设计,处在负荷计算的阶段,有一些疑惑想要请教各位大神1.在看《07K505洁净手术室和医用气体设计与安装》里面的案例时,不是很理解为什么里面的洁净手术室都有热负荷,一般来说洁净手术室不应该基本不考虑围护结构负荷吗,这样冬夏季工况不应该相同吗,还是这个热负荷是加上新风负荷的缘故?2.GB50333-2013里面对于I级洁净手术室给出了风速,对II、III级都是给出了最小换气次数,于是我用风速乘规范里给出的送风口集中布置的最小面积计算I级手术室的风量,用最小换气次数计算二三级的。得出的结果I级9000多m3/h,II级只有2000多m3/h。不知道计算是否有问题3.对于各种辅助用房的负荷计算方法不很清楚,没有查到相关资料,设备散热量如何取值,以及靠近外墙的围护结构负荷是否应该考虑4.手术室菌尘负荷如何计算,是否只需考虑人员散发的,GB50333上没有找到相关说明。
洁净空调设计计算的一般步骤!
净化空调设计计算一般步骤:1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式;2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时3.计算洁净室的冷热负荷;4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略;(1)为保证空气洁净度等级的送风量.(2)根据热.湿负荷计算确定的送风量(3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量).5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数;6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风;7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量;8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备;9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.是我从一本洁净书上摘抄下来的