洁净空调设计计算的一般步骤!
deathgod007
deathgod007 Lv.12
2005年10月29日 10:12:08
只看楼主

净化空调设计计算一般步骤:1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式;2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时3.计算洁净室的冷热负荷;4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略;(1)为保证空气洁净度等级的送风量.

净化空调设计计算一般步骤:
1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式;
2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;
(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.
(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时
3.计算洁净室的冷热负荷;
4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略;
(1)为保证空气洁净度等级的送风量.
(2)根据热.湿负荷计算确定的送风量
(3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量).
5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数;
6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风;
7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量;
8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备;
9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.

是我从一本洁净书上摘抄下来的,希望对大家在设计的时候有一些帮助.
免费打赏
wxx1980815
2005年10月29日 14:46:17
2楼
4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略;
(1)为保证空气洁净度等级的送风量.
(2)根据热.湿负荷计算确定的送风量
(3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量).


搂主实际中怎么计算呢?大概也是估算吧?
如果房间有排风呢?送风量又根据什么算阿?
如果级别高的呢?这时候不能按换气次数算了,那该怎么算阿?比如百级以上的只要求气流流过房间截面风速。
谢谢了!!
回复
zht2004
2005年10月30日 11:36:30
3楼
百级以上的要求气流流过房间截面风速,考虑面风速是就要考虑合理的满布率了
回复
fujingtx
2005年10月30日 13:12:30
4楼
3楼的说的是,支持你将军,
回复
crj1314520
2005年10月30日 15:18:20
5楼
现在的AHU+HEPA型式的无尘室工程又有谁不在估算, 有些参数是业主要提供的..
无尘室空调要求包括温湿度洁净度;室内工作 人员数,
设备制程需求,工艺配管会用与空调有关的排气也会提供的,
回复
wxx1980815
2005年10月31日 11:32:59
6楼
6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风;
偶设计的全是一次回风的,请问哪位前辈设计过二次回风的。你设计二次回风的理由是什么?
谢了!
回复
deathgod007
2005年10月31日 11:48:37
7楼
一般是没作过二次回风设计,不知道为啥,看书上说的一段话也不太理解
一次回风适用性:
1.送风温差可取较大时;
2.室内散湿量较大时.
二次回风适用性:
1.送风温差受限制,而不允许利用热源再热时;
2.室内散湿量较小,室温允许波动范围较小时宜采用固定比例的一,二次回风;对室内参数控制不严的场合,可利用变动的一,二次回风以调节负荷;
3.高洁净级别的洁净车间需采用二次回风.

回复
fujingtx
2005年10月31日 11:54:32
8楼
厉害有道理
回复
wxx1980815
2005年10月31日 12:52:54
9楼


谢谢了!偶也是只知道它们的使用范围但不理解怎么很少设计成二次回风。
回复
sp1104
2005年12月03日 09:02:40
10楼
從理論上來說送風量G1是通過室內的熱負荷計算得到的.但是一般潔淨室要求的送風量G2都大於前面的數值.所以這個時候就需要二次回風了.二次回風量就等于G2-G1.這個是我理論上分析的.還請大家指點.
回复
donefanny
2005年12月03日 09:54:13
11楼
顶上`~我顶斑竹一下`~~
回复

相关推荐